请问各位大师:厂区内若有消防水池的取水口,是否就不用设室外消火栓?消防取水口的位置?椐道路是否有距离要求??

请问各位大师:厂区内若有消防水池的取水口,是否就不用设室外消火栓?
消防取水口的位置?椐道路是否有距离要求??
免费打赏
linyinong
2003年08月30日 15:06:08
2楼
《低规》、《高规》都有规定。
回复
tyylhz
2003年08月30日 23:28:34
3楼
不可以。
回复
kj
2003年08月31日 11:45:35
4楼
根据规范的精神,消防水池的取水口可以当作一个室外消火栓使用,但它有相应的保护范围,好象是150米。超过了150米之外的范围,就必须设室外消火栓了。

同时,它与其他室外消火栓的距离不得超过120米。
回复
ferry
2003年08月31日 19:22:00
5楼
可以不设,前提是你的厂区所有建筑均在该水池保护半径以内。实际上对于比较大些的厂区总图设计,不大可能将消防水池布置在靠近厂区中心,此时有可能远点距水池超过150m,遇到这种情况,可以采取由消防水池引出取水井的办法,但务必保证不渗漏失水。取水口或井距路边2m。
回复
善伯
2003年08月31日 19:35:00
6楼
消防水池可以当作室外消火栓使用,但保护半径不应大于150M,距道路应小于2M,以方便消防车取水,同时要考虑可同时供几部消防车场取水,一般每部消防车以出两只水枪计,必须满足其室外消防流量要求。
回复
youmyteacher
2003年09月02日 13:45:23
7楼
谢谢各位!我要送分了!可别嫌少啊!!

还有个问题!如果取水口保护不到的地方要上消火栓!若此消火栓从泵房接出,那么此消防泵是否要设稳压罐?还是直接从市政管网上接在厂区内布成环状管网??
回复
along-xie
2003年09月03日 09:49:14
8楼
取水口现在有没有标准图集,我们设计院做结构的觉得每次都要设计太烦,另外取水口深度如何控制,有没有将消防用水由贮水池提升至取水口的例子?
回复
matian409
2003年09月03日 09:57:17
9楼
直接从市政管网上接在厂区布成环状管网就可以了 ,只要压力有10m的水压,消防车就可以取水了~
回复
老科
2003年09月20日 17:24:56
10楼
那消防水池的容积要大多了!
还要设水泵?
回复
typhoon
2003年09月20日 23:13:59
11楼
那么从消防水池引出至取水井的管道管径、埋深、根数如何确定?
(俺一直以厂区室外+室内消防用水量之和定管径,以0.005坡度从池底引至井底,连接管径为2,上述各位以为如何?)
回复