钢筋混凝土结构 反梁的梁板钢筋位置关系
墨落秀才
2011年11月08日 10:40:10
只看楼主

施工中遇到筏板基础和底板梁,图纸说明底板梁为反梁,施工中梁上部钢筋按图集中梁下部钢筋要求施工,梁下部钢筋按图集中梁上部钢筋要求施工。钢筋绑扎的时候,板筋是放在梁纵筋上部还是应该放在梁纵筋下部?如图一、图二所示,两种情况,哪一个是正确的?求高人解答,请说明理由,或指出规范、依据。谢谢!

施工中遇到筏板基础和底板梁,图纸说明底板梁为反梁,施工中梁上部钢筋按图集中梁下部钢筋要求施工,梁下部钢筋按图集中梁上部钢筋要求施工。
钢筋绑扎的时候,板筋是放在梁纵筋上部还是应该放在梁纵筋下部?

如图一、图二所示,两种情况,哪一个是正确的?

未命名.jpg


未命名1.jpg


求高人解答,请说明理由,或指出规范、依据。谢谢!

未命名.jpg


未命名1.jpg

免费打赏
tianqidexin
2011年11月12日 10:44:29
42楼
按图一放就对了
回复
ywz85
2011年11月14日 09:13:31
43楼
按图一施工,板钢筋可适当弯一下,1:12左右。
回复
awying
2011年11月14日 09:30:55
44楼
回复
hb040320403
2011年11月14日 12:10:49
45楼
第一种最好 地基梁和筏板的整体性受力会比较好
回复
ouyfw71
2011年11月14日 14:30:52
46楼
两种都行,板不存在锚固问题。可以设拉筋
回复
zhuxia720
2011年11月14日 16:29:56
47楼
感觉图一正确,梁板式筏基和梁板式楼面一样,只不过是反的,
回复
jlh869
2011年11月14日 21:04:14
48楼
图二是正确的。地下室底板的主要荷载是水浮力,也就是说筏板的顶部中间是受正弯矩,所以板顶的保护层就不能太厚,其一是减少了板的有效截面高度,其二是可能造成板顶混凝土开裂。
回复
kclo30051lhm
2011年11月14日 22:18:44
49楼
sdadadasdsdsadads
回复
zxg224
2011年11月15日 08:06:32
50楼
按照图一施工,相对于板来说梁重要,必须保证梁截面尺寸,也就是次要让主要