请教污水站水池的照明
wbo7656
wbo7656 Lv.4
2006年08月03日 10:17:52
来自于照明工程
只看楼主

请问 污水站池子上的照明有计算软件可以计算吗?另外室外池子上的照明采用20LX可以吗? 有这方面的规定吗?谢谢!

请问
污水站池子上的照明有计算软件可以计算吗?另外室外池子上的照明采用20LX可以吗?
有这方面的规定吗?谢谢!
免费打赏
fdlight
2006年08月03日 11:14:10
2楼
水池上的照明功能要求较低,20Lx足够了
回复
lilin1017@co163
2006年08月07日 19:08:09
3楼
用高压钠灯,即节能,照度又好
回复
bileizheng
2006年08月07日 21:33:16
4楼
20LX太高了吧!15LX足够!照度按路灯计算就可以啦!
回复
kerdexx
2006年08月07日 21:54:39
5楼
污水池一定要比附近的道路做的亮,要有区别,从照度和亮度上都要有区别。
回复
wbo7656
2006年08月08日 17:32:37
6楼
谢谢!楼上各位的意见,有这方面的计算软件吗?推荐一下啦!谢谢咯!
回复
kerdexx
2006年08月09日 09:38:19
7楼

DIALux, www.dialux.com
回复
zzhspeed
2006年08月09日 16:42:04
8楼
不用算,能照个亮就行了,一个污水池也就晚上临时检修时需要照明,平时顶多开个警示灯防止人不小心掉进去。还算什么照度啊!太本本了吧
回复
wbo7656
2006年11月14日 09:47:00
9楼
可是人家的工程大多都有这样的照明呀,不弄个不好向上面交待呀!再说人家业主也要求啦!不好不弄,我还想偷懒呢,可惜不行哟!
回复
zzhspeed
2006年11月14日 14:30:55
10楼
我没说不让你装灯啊……
回复
wbo7656
2006年11月14日 19:03:34
11楼
呵呵。。。。~-~
我误解了