【讨论】(做过医院工程的请进)手术室是否应该带UPS或EPS的疑问?)
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年11月07日 15:27:44
只看楼主

上表说明手术室的电源切换时间为小于等于0.5S。(见第5页)(见第9页)我看了双电源切换装置样本的切换时间为1.5S,不能满足手术室小于等于0.5S的要求。那么图集上系统没设UPS或EPS,难道双电源切换装置有小于0.5切换时间的产品吗?还是我还有其他地方没注意到的?[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-11-8 10:06 编辑 ]

1.jpg上表说明手术室的电源切换时间为小于等于0.5S。(见第5页)
2.jpg(见第9页)
我看了双电源切换装置样本的切换时间为1.5S,不能满足手术室小于等于0.5S的要求。
那么图集上系统没设UPS或EPS,难道双电源切换装置有小于0.5切换时间的产品吗?还是我还有其他地方没注意到的?

[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-11-8 10:06 编辑 ]

1.jpg


2.jpg

免费打赏
niu6992000
2012年07月05日 16:03:27
12楼
必须加UPS,用在线式UPS,他是不间断电源,当停电的时候,有UPS应急一下,等市电或发电机工作正常了,UPS就断开了,EPS是用在消防系统上的,和这个没有什么关系
回复
rk5707
2012年07月05日 16:42:50
13楼
百级手术室必须设UPS,
千级和万级就可以不用了!
关于切换时间,我也没见到过切换时间小于0.5S的转换开关,但是规范要求了,那么肯定就有,规范都是老专家研究的。假如没有,你还是按照规范设计吧!别等出了事 找到设计头上 那就太冤了!
回复
ouer1984
2012年07月05日 16:49:43
14楼

同意!选双电源切换小0.5S,记得好像也是ms级别的,UPS肯定可以
回复
sjg9876
2012年07月05日 17:21:44
15楼
双切电源有0.5秒的间隔,用UPS吧牌子有APC,艾默生,梅兰日兰都不错的,自己看吧.
回复
abc556789
2014年10月18日 10:46:24
16楼
UPS容量小吗??
回复
xff20
2014年10月22日 16:38:22
17楼
TBBQ的双电源转换开关切换时间都是毫秒级的,一般我们都是双电源转换开关+UPS
回复
albert0110
2015年04月03日 10:01:16
18楼
同意12楼.有双电源一样必须加UPS.
手术室一般都是双电源+发电机+UPS的
回复
sunnyboy_53
2015年04月03日 10:33:12
19楼
我们经常做,用UPS
回复
sunnyboy_53
2015年04月03日 10:35:12
20楼
我们经常做,用UPS
回复
sunnyboy_53
2015年04月03日 10:41:28
21楼
我们经常做,根据现在新的医院洁净手术部建设规范规定要用UPS
回复

相关推荐

APP内打开