河南卢氏某医院废水氨氮处理工程
甘度环境
2021年10月22日 13:43:32
来自于水处理
只看楼主

医院医疗废水中含氨氮、COD、重金属、 消毒剂、病原体、酸、碱、有机溶剂等放射性有害物质,因此其排放标准较高,管理较严。关键词:医院医疗废水;氨氮超标;反硝化细菌结合实际调试案例,针对医院医疗废水氨氮超标项目生物处理进行分析。项目地址:河南省卢氏县工艺流程:(如下图)  项目情况:1. 进水含有大量悬浮物,其中大多数为可溶性悬浮物,其来源主要来自化粪池。2.

医院医疗废水中含氨氮、COD、重金属、 消毒剂、病原体、酸、碱、有机溶剂等放射性有害物质,因此其排放标准较高,管理较严。

关键词:医院医疗废水;氨氮超标;反硝化细菌

结合实际调试案例,针对医院医疗废水氨氮超标项目生物处理进行分析。

项目地址:河南省卢氏县

工艺流程:(如下图)

 

image.png 


项目情况:

1. 进水含有大量悬浮物,其中大多数为可溶性悬浮物,其来源主要来自化粪池。

2. 通过检测进出水氨氮浓度均在100mg/L左右,则好氧池无硝化作用。

3. 进水氨氮浓度较高,好氧池设计停留时间较短。


项目分析:

1. 由于化粪池大量的悬浮物进入生化系统中,人粪通过氨化作用而导致进水氨氮高于平常医院废水中氨氮浓度。其次,污水站并未做污水的分类收集,如手术台下来的污水含血红蛋白高,也是影响氨氮浓度上升的原因之一。

2. 经过使用在线监测仪测出,进出水氨氮浓度基本一致,氨氮无降解作用,则说明好氧池内无硝化菌或硝化作用小。


image.png

 

工程师解决建议:

1. 加大清理化粪池频次,一季度清理一次。

2. 二沉池污泥沉淀后,每隔2天由提升泵进入污泥池储存,提升泵每次运行15分钟。储存污泥池的污泥每隔15天由提升泵提升至罐车或吸污泥车运至具有相应处理资质的单位或部门进行最终处理。

3. 好氧池投加硝化菌种以增加硝化作用:在O1池投加50公斤硝化细菌,在O2池投加20公斤硝化细菌。

4. 好氧池投加悬浮球填料,增加好氧池内生物量,以解决或减缓好氧池停留时间短的问题,投加悬浮球填料的量为40立方。


注:以上为简易解决方案,具体实施,将沟通清楚决定的解决思路后,详细拟定。硝化细菌降解氨氮,用于好氧池(曝气池)

 


免费打赏
zcrane2000
2021年10月23日 22:09:47
3楼

学习了,谢谢楼主!学习学习了,谢谢楼主!了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!

回复
yj蓝天
2021年10月24日 06:36:01
4楼

化粪池清理很关键,这个一般容易忽视一次,清理频率视季节不同而不同

回复
余人望
2021年11月01日 11:25:33
5楼

这菌种投了就能有效果?

回复

相关推荐