上表说明手术室的电源切换时间为小于等于0.5S。(见第5页)(见第9页)我看了双电源切换装置样本的切换时间为1.5S,不能满足手术室小于等于0.5S的要求。那么图集上系统没设UPS或EPS,难道双电源切换装置有小于0.5切换时间的产品吗?还是我还有其他地方没注意到的?[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-11-8 10:06 编辑 ]
![1.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
我看了双电源切换装置样本的切换时间为1.5S,不能满足手术室小于等于0.5S的要求。
那么图集上系统没设UPS或EPS,难道双电源切换装置有小于0.5切换时间的产品吗?还是我还有其他地方没注意到的?
[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-11-8 10:06 编辑 ]