上表说明手术室的电源切换时间为小于等于0.5S。(见第5页)(见第9页)我看了双电源切换装置样本的切换时间为1.5S,不能满足手术室小于等于0.5S的要求。那么图集上系统没设UPS或EPS,难道双电源切换装置有小于0.5切换时间的产品吗?还是我还有其他地方没注意到的?[ 本帖最后由 xuxizhong 于 2011-11-8 10:06 编辑 ]
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
上表说明手术室的电源切换时间为小于等于0.5S。(见第5页)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(见第9页)
我看了双电源切换装置样本的切换时间为1.5S,不能满足手术室小于等于0.5S的要求。
那么图集上系统没设UPS或EPS,难道双电源切换装置有小于0.5切换时间的产品吗?还是我还有其他地方没注意到的?
[
本帖最后由 xuxizhong 于 2011-11-8 10:06 编辑 ]
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
没人吗?请高人指点。
回复
3楼
用UPS可以的,间断时间只有10ms左右
回复
4楼
UPS,这个是断电时间最短的了
回复
5楼
貌似我们做过的手术室从来没用过UPS
另外老大你的图集是什么图集?
我也想参考参考!
回复
6楼
UPS,这个是断电时间最短的了,不会影响
回复
7楼
双电源切换也有小于0.5S时间的
回复
8楼
哥哥们,不要动不动就UPS,我们要考虑经济条件的,整个医院的所有配电箱做下来还没一台UPS高呢
回复
9楼
08SD706-2医疗场所电气设计与设备安装
回复
10楼
UPS肯定没错,但是是不是必须要设呢?
回复
11楼
要设的 要考虑外围电网的可靠性