在消防及喷淋系统中,甲方不允许设屋顶水箱,请问十分中用水量设于泵房该如何做。
在消防及喷淋系统中,甲方不允许设屋顶水箱,请问十分中用水量设于泵房该如何做。
2楼
用3立方米气压罐解决
回复
3楼
请注明理由
回复
4楼
改设常高压系统
回复
5楼
稳压泵带气压罐成套设备即可。
回复
6楼
十分钟的消防水量一定要的,至于那个3T的气压罐只是相对喷淋系统而言:)如果是甲方不让设,你就让他做个高位水塔吧:)否则让甲方写个保证吧,让他责任自已承担加上他去搞掂消防大队我想你也应该没事了:)
回复
7楼
甲方不是规范。
回复
8楼
按照规范要求是设6立方有效容积的气压罐,但估计没人真的愿意这样做
如果当地消防部门认可,最好做成稳高压系统,即用稳压泵和较小的气压罐
前提是消防部门一定要同意!
回复
9楼
我做过6立方有效容积的气压罐,设计先画上,管他施工不施工.
6立方有效容积的气压罐很大,放在室内,有点夸张,放在室外比较好施工。
回复
10楼
除上海、港、澳、台外在全国其它地方,室内消火栓系统的用水量为10/15L/S,按照规范要求是设6/9立方有效容积的气压罐,实际的容积为10/15立方米左右,但估计没人真的愿意这样做
回复