《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:第1条HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 但板内分布钢筋的作用为传递荷载、固定主筋位置、防止版面裂缝,应不属于受力钢筋范围。那么分布钢筋末端是否应该设置弯钩,是否有具体的规范、图集能说明?
不要,分布钢筋不是受力钢筋
回复
3楼
一级钢12以下不需做弯钩;以上还是要做的。
回复
4楼
板的分布筋不做弯钩,这是常识,墙就不同
回复
5楼
没做过、不做弯钩,
回复
6楼
你想的有道理
板,计算受力需要的钢筋才需要弯钩,不受力的纯构造设置的分布钢筋不弯。
双向板双向都为计算配置,需要弯,
单向板的分布钢筋不需要,
剪力墙都要弯,都受力
回复
7楼
分布钢筋不是受力钢筋,不要弯
回复
8楼
板的分布筋不需要做,剪力墙的分布筋必须加弯钩。详见03G101第35页,弯钩长度为5d。施工经验。
回复
9楼
不需要,因为不是受力钢筋
回复
10楼
墙做,板不做。
回复
11楼
不要,分布钢筋不是受力钢筋构造要求!!
回复