剪力墙墙身分布钢筋如何计算
狮子林
狮子林 Lv.6
2013年03月22日 12:40:50
只看楼主

剪力墙墙身分布钢筋如何计算? 除0.25%、0.20%配筋率以外。请不要直接告诉我它就是最小配筋率,请解释原因。有没有不是最小配筋率控制的情况,此时如何计算?

剪力墙墙身分布钢筋如何计算? 除0.25%、0.20%配筋率以外。
请不要直接告诉我它就是最小配筋率,请解释原因。有没有不是最小配筋率控制的情况,此时如何计算?
天柱
2013年03月22日 15:24:49
2楼
没有不是最小配筋率控制的情况。

剪力墙按整体受弯计算,墙截面端部受拉、压力最大,端部配筋需要计算,墙中部分布筋按最小配筋率配。

算例见王依群《混凝土结构设计计算算例》第13章剪力墙配筋算例。
回复
hyp1962
2013年03月22日 16:18:20
3楼
剪力墙端部竖向钢筋和墙中竖向分布钢筋按受弯计算控制,当端部竖向钢筋计算值过大时,可以增加墙中竖向分布钢筋,以降低端部竖向钢筋计算值;墙中水平钢筋按受剪计算控制。
但一般情况下剪力墙的端部竖向钢筋、墙中竖向分布钢筋及水平钢筋均受构造配筋控制。

回复
asdf土木
2013年03月22日 16:34:15
4楼
本帖最后由 dunzidunzi 于 2013-3-22 16:35 编辑

竖向分布筋 一般除地下室及加强区外皆为构造,如下图的0,水平分布筋为受力筋,按照你在satwe填的竖向分布筋配筋率而定,你如果填0.3% 你就不能按照0.25%配,你填0.25%就按照0.25配,填的这个数不能低于规范规定的数字,,,

0.png
1.png
回复
dazhuang0928
2013年10月05日 20:32:24
5楼
tianzhu 发表于 2013-3-22 15:24 没有不是最小配筋率控制的情况。剪力墙按整体受弯计算,墙截面端部受拉、压力最大,端部配筋需要计算, …谢谢,终于明白了
回复
liqiang69126
2013年10月05日 22:44:15
6楼
新人,过来学习学习
回复
wangyou4096
2013年10月06日 11:26:38
7楼
期待 解决
回复
q8935054
2013年10月06日 15:19:53
8楼
新人,过来学习学习
回复
co1426568151609
2015年08月14日 10:09:21
9楼
进来学习学习
回复

相关推荐

APP内打开