剪力墙的分布钢筋等3个问题,盼高手指点
yaner2006
yaner2006 Lv.5
2011年08月24日 13:22:28
只看楼主

一、关于剪力墙分布钢筋的求法我的理解是:针对满足构造要求(最大间距、最小直径)的选项,验算最小配筋率ρρ=nAsv1/bs,那么此处的n怎么取呢?是否规范中规定的“双排”就取n=2?施老的《建筑抗震设计专题精讲》第424页,配筋砌块砌体的剪力墙,求竖向分布钢筋ρ时,也取的n=2,但新《抗规》F.3.3中规定:配筋混凝土小型空心砌块抗震墙竖向分布钢筋宜采用单排布置,此处取n=2是否错了。

一、关于剪力墙分布钢筋的求法
我的理解是:
针对满足构造要求(最大间距、最小直径)的选项,验算最小配筋率ρ
ρ=nAsv1/bs,那么此处的n怎么取呢?
是否规范中规定的“双排”就取n=2?
施老的《建筑抗震设计专题精讲》第424页,配筋砌块砌体的剪力墙,求竖向分布钢筋ρ时,也取的n=2,但新《抗规》F.3.3中规定:配筋混凝土小型空心砌块抗震墙竖向分布钢筋宜采用单排布置,此处取n=2是否错了。

二、关于水平配筋砖墙求总配筋率时,As的求法。
以前做题时,As都是已知的,但《建筑抗震设计专题精讲》第392页,[例7.1.45],题中,是这样一句话:“每隔两层砖在缝中加两根d=6mm的钢筋”怎样求As呢?(层高为3.4米)

三、对两端设构造柱的墙段,rRE到底该取多少?
《砌规》表10.1.5中规定:两端均设构造柱墙,受剪时rRE=0.9,组合砖墙rRE=0.85,那到底什么是组合砖墙呢?两端均设构造柱墙是否是组合砖墙?
盼高人指点,感激不尽!
免费打赏
京梦雨萍
2011年08月24日 20:24:21
2楼
看来的确是个新手 再好好看看 石油区别是的
回复
xugang2000
2012年06月07日 18:47:38
3楼
先回复第二条:
《抗震》精讲P392,例7.1.45提到:“每隔两层砖在缝中加两根直径6的钢筋”

兰《技巧》,P680提到:”每隔3层砖在缝中加两根直径6的钢筋“

两者均没有给出钢筋的间距(高度方向)究竟是多少,下面是我的分析:

《技巧》给出的是烧结多孔砖,这种砖一般厚度90,加砂浆,三层的话一般可以按200mm计算。
《精讲》中是按普通砖计算的,1m16层砖,题中公式也是这样来的。
回复
xugang2000
2012年06月07日 18:49:42
4楼
第一条:
我也觉得施在这个地方是错的,看构造图都是单排的,可以看下对应的兰《技巧》P678页的图,是单排钢筋的图例
回复
xugang2000
2012年06月07日 19:13:48
5楼
关于第三条,相当麻烦,区别就在于两段均设构造柱砌体剪力墙与组合砖墙的区别,兰《技巧》P681跟施《精讲》P394,对同一题目取得值也是不一样的,而且抗震的这个系数应该按抗震规范P43来取,与砌体又不一样,有高人能详细解释下这个系数究竟怎么取吗?
回复

相关推荐

APP内打开