新混凝土规范9.1.7条板的分布钢筋的疑问
gmywinner
gmywinner Lv.3
2012年01月13日 14:45:12
只看楼主

新混凝土规范9.1.7条板的分布钢筋的疑问:2010版规范,9.1.7条,写的是:"分布钢筋配筋率不宜小于0.15%“,老规范则写的是配筋面积不小于板截面面积的0.15%。新规范写错了还是放宽要求了呢,条文说明也没写原因。

新混凝土规范9.1.7条板的分布钢筋的疑问:2010版规范,9.1.7条,写的是:"分布钢筋配筋率不宜小于0.15%“,老规范则写的是配筋面积不小于板截面面积的0.15%。
新规范写错了还是放宽要求了呢,条文说明也没写原因。
tianbo0113
2012年01月13日 15:27:14
2楼
这不是一个意思么?
回复
rwm
2012年01月13日 17:01:15
3楼
楼主进度和我一样啊,意思一样吧。不同的表述而已
回复
zhouhua8
2012年01月13日 17:12:09
4楼
一个是有效截面,一个事截面
回复
gmywinner
2012年01月16日 12:57:26
5楼
不一样吧 配筋率是有效面积来算
回复
kaiser_yhh
2012年01月16日 13:07:58
6楼
两段话意思是一样的,最小配筋率不按有效截面计算,应该按全截面考虑。
回复
xueyuqilian_32
2012年01月16日 15:01:07
7楼

你看一下心混凝土规范的名词解释里的配筋率的概念,什么时候说是有效截面的,你是教材看多了吧!
回复
aaaaagg1
2012年01月17日 09:00:19
8楼
请7楼的参照新混凝土规范8.5.1条注4、注5规定
回复
lishuxia2005
2012年01月17日 09:03:56
9楼
新砼规GB50010-2010中7.2.3条收弯构件的纵向受拉钢筋配筋率用的是有效截面As/bh0,条文8.5.1条纵向受力钢筋 最小配筋率是用的全截面As/bh

还是有所区别的。
回复
zdy611
2012年01月17日 11:56:56
10楼
楼主进度和我一样啊,意思一样吧。不同的表述而已
回复
hairel
2012年01月17日 15:10:33
11楼
似乎是最小钢筋按全面积
回复

相关推荐

APP内打开