分布钢筋末端是否应设置弯钩?
hanbo625
hanbo625 Lv.3
2011年11月05日 20:59:53
来自于建筑施工
只看楼主

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中5.3.1 受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:第1条HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。 但板内分布钢筋的作用为传递荷载、固定主筋位置、防止版面裂缝,应不属于受力钢筋范围。那么分布钢筋末端是否应该设置弯钩,是否有具体的规范、图集能说明?

2011年11月08日 22:32:43
12楼
需要设置
回复
aa13942948852
2011年11月09日 10:14:03
13楼
不需要,不是受力钢筋,分布筋起到固定主筋的作用
回复
hhj2005
2011年11月10日 09:31:03
14楼
不需要设置的,不是受力
回复
夏宁
2011年11月10日 10:50:10
15楼
有没有规范和依据呀!
回复
muebbs
2011年11月10日 10:54:07
16楼
不需要的,分部钢筋不需要
回复
muebbs
2011年11月10日 11:09:55
17楼
对于剪力墙的水平筋,则有专门的构造,详见:11G101-1第68页的图示。
回复
lxjznwg
2011年11月10日 14:22:40
18楼
应设置180°弯钩,中国建筑标准设计研究院总工程师姚刚如是说:
板分布钢筋为HPB235时,末端应做180 度弯勾,原因如下:一、分布钢筋需要承受分布局部内力,二、需承受温度应力及混凝土收缩应力此确定分布筋处于受拉状态,根据规范规定HPB235受拉时末端应做成180度弯勾。
回复
kokobo
2011年11月10日 21:15:38
19楼
板,计算受力需要的钢筋才需要弯钩,不受力的纯构造设置的分布钢筋不弯。
双向板双向都为计算配置,需要弯,
回复
longan0000
2011年11月11日 08:35:24
20楼
还是自己找找吧
回复
linnature
2011年11月11日 08:47:25
21楼
学习了。。大家。。。
回复