第五振兴才是扭转周期正常吗?
linnature
linnature Lv.12
2011年11月05日 09:26:43
只看楼主

挺郁闷的!这几天在弄个模型,6层框架,在调模过程中,出现情况:考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.1015 43.19 0.96 ( 0.51+0.45 ) 0.04 2 1.0813 132.51 0.99 ( 0.45+0.54 ) 0.01 3 1.0222 2.66 0.61 ( 0.59+0.02 ) 0.39

挺郁闷的!这几天在弄个模型,6层框架,在调模过程中,出现情况:
考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.1015 43.19 0.96 ( 0.51+0.45 ) 0.04
2 1.0813 132.51 0.99 ( 0.45+0.54 ) 0.01
3 1.0222 2.66 0.61 ( 0.59+0.02 ) 0.39
4 0.7073 88.38 0.97 ( 0.00+0.97 ) 0.03
5 0.6503 0.28 0.36 ( 0.31+0.05 ) 0.64
6 0.6403 61.40 0.16 ( 0.06+0.10 ) 0.84
7 0.4499 92.52 0.92 ( 0.04+0.88 ) 0.08
8 0.4354 13.14 0.84 ( 0.78+0.06 ) 0.16
9 0.4122 164.56 0.59 ( 0.51+0.08 ) 0.41
10 0.2405 79.19 0.91 ( 0.10+0.81 ) 0.09
11 0.2396 109.27 0.90 ( 0.11+0.80 ) 0.10
12 0.2356 27.04 0.97 ( 0.75+0.21 ) 0.03

地震作用最大的方向 = 49.870 (度)

这建筑挺规则的 是矩形建筑。请教下各位朋友这正常吗?
cabrmaster
2011年11月05日 09:52:28
2楼
不应该,可以把平面图发上来看看。另外注意是不是建模时考虑楼梯了。
回复
lonelyparty
2011年11月05日 10:12:53
3楼
应该是平面不规则或刚度不平衡形成的
地震作用最大的方向 = 49.870 (度)
你按这个方向角输入试试,再验证一下配筋结果。
回复
linnature
2011年11月05日 10:43:16
4楼
没有考虑楼梯
回复
linnature
2011年11月05日 10:44:10
5楼
配筋不会差很多 是刚度问题
回复
zl-rgl
2011年11月05日 22:54:55
6楼
楼上说的,附加一组地震方向算一算是应该的,但不一定好
首先要找出哪个是第一扭转阵型,1 查底部剪力,取大的作为是第一扭转阵型,2看看阵型动画图,进一步确认,3计算周期比是否满足规范

如第五阵型不是主阵型,是没有任何问题的,只要主阵型的比值小于0.9就可以了,而且要满足第一扭转主阵型不出现在第二。
回复
zhouenlai1231
2011年11月06日 19:10:51
7楼
首先要找出哪个是第一扭转阵型,看看底部剪力,取大的作为是第一扭转阵型,看三维阵型图,进一步确认哪个是扭转阵型,看周期比是否满足规范。不过扭转系数才0.64 有点偏小 建议楼主还是加强外围刚度调整一下结构布置
回复
gaoweists
2011年11月07日 21:44:54
8楼
建议楼主把第一平动和第二平动调成纯x平动和纯y平动,你的前两个平动周期都是xy平动混合的,
我理解就是斜动,你的结构应该是不规则的,有塔楼或者平面不规则,调柱子截面试试,在满足位移比的
条件下可以减小柱截面,不行就只能加大截面了。