从变压器低压侧充电的问题? 从变压器低压侧全电压充电的问题? 情况:变压器充电前为空载运行,后停电,后又在很短时间内通过低压侧全电压充电,恢复空载运行. 1.从变压器低压侧对主变充电可以吗? 2.从变压器低压侧对主变充电时应该注意那些的问题,会出现那些情况? 3.如何计算此情况时,合闸时的冲击电流? 帮帮忙啊!!!!!!!!!!!!!!!
从变压器低压侧充电的问题?
从变压器低压侧全电压充电的问题?
情况:变压器充电前为空载运行,后停电,后又在很短时间内通过低压侧全电压充电,恢复空载运行.
1.从变压器低压侧对主变充电可以吗?
2.从变压器低压侧对主变充电时应该注意那些的问题,会出现那些情况?
3.如何计算此情况时,合闸时的冲击电流?
帮帮忙啊!!!!!!!!!!!!!!!
2楼
变压器低压侧对主变充电应该可以啊,此时冲击电流主要是变压器励磁涌流,在保护的设计和选型时应该是考虑了的。
回复
3楼
主要是怎么算
回复
4楼
一般不建议变压器低压侧采用全电压充电。
回复
5楼
我们的现场运行规程以前规定是:一般不允许低压侧向主变全电压充电。值班人员为图方便,还经常使用低压侧全电压充电,主变压器运行到现在有40年了(大部分是欠载运行)。看了老外的规程是不允许,而不是一般不允许,我们新主变就规定不允许。当然老外和我国的设计理念不一定相同,仅参考应该还是可以。
回复
6楼
变压器低压侧充电?是发电机?还是系统?如果是系统,只要保护配备完善,还是可以的
回复
7楼
不知一般不允许低压侧向主变全电压充电的依据是什么?我在DL/T572-95电力变压器运行规程中看到关于变压器充电是这样说的:变压器的充电应在有保护装置的电源侧用断路器操做。
回复
8楼
一般情况下,对于我们电厂来说主变的低压侧就是发电机侧,发电机不能提供那么大的激磁涌流,电流太大,可能引起差动保护等误动作,还会损伤定子绕组的。你可以自己算一下是发电机额定电流的多少倍了。如果是系统侧,只要保护配备完善,是没有问题的。
回复
9楼
首先从变压器的绝缘水平高低考虑,如果绝缘低时可以从低压侧充电,如果绝缘水平高时应从高压侧充电,因从高压侧充电时,低压侧开路.对地电容电流很小,但易造成低压绕组因静电感应而产生过压.
如果从低压侧充电时,高压侧开路.不会产生过压.但激磁涌流很大.可达到额定电流的6-8倍.且该电流衰减时间较长.产生的电动力很大,对变压器的机械强度影响很大,且对系统产生大冲击.又可能因变压器保护躲不过涌流而误动作
回复
10楼
容量、电压、电流、继电保护符合要求时,我认为,可以!
回复
11楼
我也认为可以
回复