桥架问题
g3086309
g3086309 Lv.4
2011年11月04日 14:44:18
只看楼主

我单位有一施工区域电力电缆与控制电缆共用一槽式桥架,请问是否符合规范?我认为电力电缆应选用梯式电缆桥架。槽式电缆桥架不利于动力电缆的散热,不应选用。可惜我找不到相应规范,请各位解答时说明规范标准号名称。谢谢!

我单位有一施工区域电力电缆与控制电缆共用一槽式桥架,请问是否符合规范?
我认为电力电缆应选用梯式电缆桥架。槽式电缆桥架不利于动力电缆的散热,不应选用。可惜我找不到相应规范,请各位解答时说明
规范标准号名称。谢谢!
免费打赏
lingxuct
2011年11月04日 15:57:36
2楼
好象没有很明确的规范说明,但一般都是用金属隔板隔开。
回复
riquelme8
2011年11月04日 17:13:12
3楼
民用建筑电气设计规范94页,95页看看是不是您找的,,
也可以翻翻技术措施。。
回复
lwy531710
2011年11月04日 17:46:45
4楼
JBJ16-2008 第8.10.8
桥架散热是好,但是要是消防设备用电,就达不到要求了
回复
g3086309
2011年11月08日 20:16:41
5楼
谢谢 大家热心帮忙
回复