冷冻、冷却水泵扬程选择
gdcpqiang
gdcpqiang Lv.4
2011年11月03日 15:18:24
来自于中央空调
只看楼主

最近遇到一个问题,关于水泵扬程选择是否和楼层直接高度有关的;1,《冷冻水泵》一栋36层120多米的建筑,主机选型为风冷模块机组(先不考虑主机选型是否合理),一个方案是:主机及冷冻水泵均安装在楼顶(图示1),另一个方案是:主机及冷冻水泵均安装在一楼地面(图示2);假设两个方案中系统最不利环路均一样,那么冷冻水泵装在天面或者地下选择的扬程是否一样,需要考虑120米的楼层高度么?50多米合理么?2,《冷却水泵》一般像水冷柜机或者其他水冷机组,主机安装于一楼或者地下室,冷却塔安装于楼顶;水泵安装位置又两种:一个方案是,水泵安装于天面(当然如果是水冷螺杆机组之类就安装在机房),另一个方案是,水泵安装于一楼或者地下室机房;假设两个方案冷却水系统最不利环路长度一样;那么两种方案水泵扬程是否一样,或者不一样的因素有哪些?

最近遇到一个问题,关于水泵扬程选择是否和楼层直接高度有关的;
1,《冷冻水泵》一栋36层120多米的建筑,主机选型为风冷模块机组(先不考虑主机选型是否合理),一个方案是:主机及冷冻水泵均安装在楼顶(图示1),另一个方案是:主机及冷冻水泵均安装在一楼地面(图示2);假设两个方案中系统最不利环路均一样,那么冷冻水泵装在天面或者地下选择的扬程是否一样,需要考虑120米的楼层高度么?50多米合理么?

2,《冷却水泵》一般像水冷柜机或者其他水冷机组,主机安装于一楼或者地下室,冷却塔安装于楼顶;水泵安装位置又两种:一个方案是,水泵安装于天面(当然如果是水冷螺杆机组之类就安装在机房),另一个方案是,水泵安装于一楼或者地下室机房;假设两个方案冷却水系统最不利环路长度一样;那么两种方案水泵扬程是否一样,或者不一样的因素有哪些?

希望有哪位比较有经验是前辈可以解答下,最好是说的详细点,或者有资料!谢谢了!
c819d00d9ac5898df082.pdf
91.6 KB
立即下载
免费打赏
gtbilly
2011年11月03日 16:45:57
2楼
大学学的最基本的问题,楼主都忘光了,不应该。闭式系统水泵扬程是与高度无关的,列出伯努利方程,自己好好想想。
回复
gdcpqiang
2011年11月04日 13:20:28
3楼
呵呵,我就是记得闭式系统和高度无关,只是我听水泵厂家说安装在天面和安装在地下不同;
那还有那个冷却水系统呢?
回复
cnbbzz
2011年11月04日 21:34:08
4楼
这个讨论太多了,同意沙发意见,楼主也可以搜索下,置顶帖也有链接
回复
lisunbao
2014年05月13日 18:29:24
5楼
:):):):):):):):)
回复
黑宇
2014年06月18日 22:34:33
6楼
闭式系统肯定不需要考虑楼层高度啊
回复
yuran0212
2014年11月06日 10:43:45
7楼
黑宇 发表于 2014-6-18 22:34 闭式系统肯定不需要考虑楼层高度啊闭式系统跟开始系统计算怎么个不同啊?请大神指点迷津
回复
jing20135
2014年11月06日 17:14:19
8楼
gdcpqiang 发表于 2011-11-4 13:20 呵呵,我就是记得闭式系统和高度无关,只是我听水泵厂家说安装在天面和安装在地下不同;那还有那个冷却水 …冷却水泵与高度有关系。但要注意一点就是,如果放在地面,冷却塔的接水盘一定要高于制冷主机冷凝器,至于高多少,看看设备要求。一般高于500mm以上就OK。
回复
co1467450965693
2016年09月26日 10:40:14
9楼
进来学学啦!!!!!
回复
co1467450965693
2016年09月26日 10:56:41
10楼
顶二楼!!!
回复
花生cr
2016年10月26日 20:41:12
11楼
谢谢楼主分享
回复