请问,考虑电动机自启动时,母线的最大负荷电流怎么求?
请问,考虑电动机自启动时,母线的最大负荷电流怎么求?
2楼
“考虑电动机自启动时,母线的最大负荷电流怎么求?”
不是母线吧?电机自启动是在什么时候?是BZT动作时电机才可能自启动,不停电哪来的自启动?
当一段停电,母联BZT动作,具备自启动条件的电机会自启动。
为了防止BZT动作时因自启动电机的“群起”电流而使母联过流保护动作,BZT失败!需要计算自启动电机的“群起电流”是否小于过注保护定值,校验可靠性。
有了以上解说,就可以计算了,BZT的时限是个非常重要的数据,如果是0.5秒,就把所有自启动电机的额定电流X2.5就可能了(0.5秒的停电时间,对电机的转速影响很小,群起电流也不大),如果是1秒,则是所有群起电机额定电流总和的4倍了!时限越大,群起电流也越大。
回复
3楼
这个学习了。
回复
4楼
这个学习啦
回复
5楼
这个要看具体情况,再说详细点嘛,便于交流
回复
6楼
在计算进线过流保护时,按躲过线路的过负荷电流整定,此时过负荷电流就是最大负荷电流吧?要考虑下级的电动机的自启动
回复
7楼
这个可以学习一下…
回复
8楼
不是启动电流的5-7倍么?与这个有关系吗?
回复
9楼
回复
10楼
变压器(或低压进线)的过流保护整定按躲过可能出现的过负荷电流进行整定。如果低压母线上有电动机是允许自启动的,那么考虑到备自投动作时,电动机群自启动电流较大。过流保护必须考虑电动机群的自启动电流。
回复
11楼
.......
回复