【求助】有关母线最大负荷电流的计算问题
wangyoucao0923
2011年11月03日 14:12:48
来自于继电保护
只看楼主

请问,考虑电动机自启动时,母线的最大负荷电流怎么求?

请问,考虑电动机自启动时,母线的最大负荷电流怎么求?
免费打赏
lingxuct
2011年11月03日 20:17:05
2楼
“考虑电动机自启动时,母线的最大负荷电流怎么求?”

不是母线吧?电机自启动是在什么时候?是BZT动作时电机才可能自启动,不停电哪来的自启动?

当一段停电,母联BZT动作,具备自启动条件的电机会自启动。

为了防止BZT动作时因自启动电机的“群起”电流而使母联过流保护动作,BZT失败!需要计算自启动电机的“群起电流”是否小于过注保护定值,校验可靠性。

有了以上解说,就可以计算了,BZT的时限是个非常重要的数据,如果是0.5秒,就把所有自启动电机的额定电流X2.5就可能了(0.5秒的停电时间,对电机的转速影响很小,群起电流也不大),如果是1秒,则是所有群起电机额定电流总和的4倍了!时限越大,群起电流也越大。
回复
wj129.happy
2011年11月05日 10:10:44
3楼
这个学习了。
回复
qwer3661
2011年11月05日 12:14:10
4楼
这个学习啦
回复
一路向东
2011年11月05日 14:44:03
5楼
这个要看具体情况,再说详细点嘛,便于交流
回复
wangyoucao0923
2011年11月05日 14:52:13
6楼
在计算进线过流保护时,按躲过线路的过负荷电流整定,此时过负荷电流就是最大负荷电流吧?要考虑下级的电动机的自启动
回复
gaotesp
2011年11月06日 15:06:06
7楼
这个可以学习一下…
回复
cwbsnowheart
2011年11月07日 14:09:50
8楼
不是启动电流的5-7倍么?与这个有关系吗?
回复
mabo717
2011年11月07日 16:05:05
9楼
学习了
回复
zyz8438
2011年11月07日 21:59:13
10楼


变压器(或低压进线)的过流保护整定按躲过可能出现的过负荷电流进行整定。如果低压母线上有电动机是允许自启动的,那么考虑到备自投动作时,电动机群自启动电流较大。过流保护必须考虑电动机群的自启动电流。
回复
ayao5201314
2011年11月09日 16:40:34
11楼
.......
回复

相关推荐