熟悉隧道施工测量技术 一、一般规定 1.控制测量的精度应以中误差衡量,最大误差(极限误差)规定为中误差的两倍。 2.隧道施工时应做好下列工作: (1)长隧道设置的精密三角网或精密导线网,应定期对其基准点和水准点进行校核。 (2)洞外水准点、中线点应根据隧道平纵面、隧道长度等定期进行复核,洞内控制点应根据施工进度设定。 (3)洞内施工隧道测量.桩点必须稳定、可靠,且通视良好。水准点应设在不易损坏处,并加以妥善保护。测量仪器、 工具在使用前应作检校,保证仪器、工具的技术状态符合使用要求。使用光电测距仪时,应按其使用规定进行。
一、一般规定
1.控制测量的精度应以中误差衡量,最大误差(极限误差)规定为中误差的两倍。
2.隧道施工时应做好下列工作:
(1)长隧道设置的精密三角网或精密导线网,应定期对其基准点和水准点进行校核。
(4)隧道平面控制测量的精度、隧道内两相向施工中线在贯通面上的极限误差,由洞外和洞门内控制测量误差引起在贯通面产生的贯通误差影响值、洞内导线测角、量距的精度以及两洞口水准点间往返测高差不符值,均应符合交通部现行的《公路隧道勘测规程》的规定。
(5)隧道竣工后应提交贯通测量技术成果书,贯通误差的实测成果和说明、净空断面测量和永久中线点、水准点的实测成果及示意图
二、洞内施工测量
1.洞内导线应根据洞口投点向洞内作引伸测量,洞口投点应纳入控制网内,由洞口投点传递进洞方向的联接角测角中误差,不应超过测量等级的要求,后视方向的长度不宜小于300m。导线点应尽量沿路线中线布设,导线边长在直线地段不宜短于200m;曲线地段不宜短于70m。无闭合条件的单导线,应进行两组独立观测,相互校核。
用中线法进行洞内测量的隧道,中线点间距直线部分不宜短于100m;曲线部分不宜短于50m。
2.特长隧道、长隧道及采用大型掘进机械施工的隧道,宜用激光设备导向。
3.供导坑延伸和掘进用的临时点可用串线法标定,其延伸长度在直线部分不应大于30m 曲线部分不应大于20m。串线法的两吊线间距不宜小于5m。用串线法标定开挖面中线时,其距离可用皮尺丈量。
4.开挖前应在开挖断面标出设计断面尺寸线,开挖工作完成后应及时测量并绘出断面图。采用上下导坑法施工的隧道,上部导坑的中线每引伸一定距离后,应与下部导坑的中线联测一次,用以校核上部导坑的中线点或向上部导坑引点。
5.供衬砌用的临时中线点,必须用经纬仪测定,其间距可视放样需要适当加密,但不宜大于10m。
6.衬砌立模前应复核中线和高程,标出拱架顶、边墙底和起拱线高程,用设计衬砌断面的支距控制架立拱模和墙模。正模后必须进行检查和校正,确保无误。
7.洞内水准路线应由洞口高程控制点向洞内布设,结合洞内施工情况,测点间距以200~500m为宜。
8.洞内施千用的水准点,应根据洞外、洞内已设定的水准点,按施工需要加设。为使施工方便,在导坑内拱部、边墙施工地段宜每100m设立一个临时水准点,并定期复核。
三、贯通误差的测定及调整
1.贯通误差的测定应按下列要求进行:
(1)采用精密导线测量时,在贯通面附近定一个临时点,由进测的两方向分别测量该点的坐标,所得的闭合差分别投影至贯通面及其垂直的方向上,得出实际的横向和纵向贯通误差,再置镜于该临时点测求方位角贯通误差。
(2)采用中线法测量时,应由测量的相向两方向分别向贯通面延伸,并取一临时点,量出两点的横向和纵向距离,得出该隧道的实际贯通误差。
(3)水准路线由两端向洞内进测,分别测至贯通面附近的同一水准点或中线点上,所测得的高程差值即为实际的高程贯通误差。
2.贯通误差的调整应按以下方法进行:
(1)用折线法调整直线隧道中线。
(2)曲线隧道,根据实际贯通误差,由曲线的两端向贯通面按长度比例调整中线。
(3)采取精密导线法测量时,贯通误差用坐标增量平差来调整。
(4)进行高程贯通误差调整时,贯通点附近的水准点高程,采用由进出口分别引测的高程平均值作为调整后的高程。
3.隧道贯通后,施工中线及高程的实际贯通误差,应在未衬砌的100m地段内(即调线地段)调整。该段的开挖及衬砌均应以调整后的中线及高程进行放样。
四、竣工测量
1.隧道竣工后,应在直线地段每50m、曲线地段每20m及需要加测断面处,测绘以路线中线为准的隧道实际净空,标出拱顶高程、起拱线宽度、路面水平宽度。
2隧道永久中线点,应在竣工测量后用混凝土包埋金属标志。直线上的永久中线点,每200~250m设一个,曲线上应在缓和曲线的起终点各设一个;曲线中部,可根据通视条件适当增加。永久中线点设立后,应在隧道边墙上画出标志。
3.洞内水准点每公里应埋设一个,短于1km的隧道至少设一个,并应在隧道边墙上画出标志。
五、辅助坑道测量
深圳预算员培训, 深圳平面设计培训, 深圳会计培训, 深圳理财规划师培训
深圳营养师培训 深圳人力资源辅导
http://www.ysyedu.cn/jrkj/kjzpx/'>深圳会计培训学校
深圳导游培训机构,
http://www.ysyedu.cn/zyzg/dyzg/'>深圳导游培训机
http://www.ysyedu.cn/jrkj/kjzpx/'> 深圳会计从业资格培训机构
1.经辅助坑道引人的中线及水准测量,应根据辅助坑道的类型、长度、方向和坡度等,按要求精度在坑道口附近设置洞外控制点。
2.平行导坑与横洞的引线方法和高程测量均与正洞相同。
3.斜井中线的方向应由斜井口外直线引伸,可采用正倒镜分中的串线法进行;斜井量距应丈量斜距,测出桩顶高程,求出高差,按斜距换算成水平距离。
4.竖井测量时,应根据竖井的大小、深度、必要的测量精度决定测量方法。经竖井引入中线的测量可使用钢弦吊锤、激光、经纬仪等。经竖井的高程可将钢卷尺直接吊下测量。