做一个小县城的250kVA专用变,在新建配电室外三十米开外的10kV水泥杆上装柱上开关引下高压电缆,当地供电局的人说高压电缆直接接到变压器室(为省钱,用油变),然后再做低压母线到低压盘柜。我还真没有这样子搞过,以前至少要求在变压器室安装一套墙上负荷开关,后面统计要求安装高压柜,如果没有经过高压柜,个人感觉相当不安全。 但是各种规范书,找不到答案:高压电缆进配电室,有没有强制要求先进高压柜?
杆上应装跌落开关再接变压器.
回复
14楼
区管说的很对
回复
15楼
400KVA及以下变压器均可安装于杅上,但要在变压器高压侧装趺落保险保护并安装避雷器
回复
16楼
区管是高手 努力学习啊
回复
17楼
高压电缆不进高压柜也可以,先在进变压器室之前,室外加一个三级隔离开关杆,以后变压器有检修时,有一个明显断开点,也不用麻烦供电部门.
回复
18楼
复制粘贴,回帖是美德!!!
回复
19楼
看当地供电部分的要求250kVA需不需要高压侧计量(有的地方315kVA以上),需要的话要装高压柜
户外250kVA用隔离开关+跌落式保险;
室内的话,高压进线侧墙壁上装个隔离开关
回复
20楼
一般按电力局的要求,只有柱上开关,如果不是带隔离开关的真空或SF6开关要在之前安装有明显断开点的类似于刀闸、跌落开关。如果用电缆引入配电室,看当地是否处于雷暴区,如果在,那么在电缆两端都要安装避雷器,防止雷击引起过电压。另外,专变和专线不是一回事,只要是自已出钱买的变压器,不接在电力局公变上,都是专变。专线则是从变电站出来后只有一个用户,那条线路也是用户出钱建设的。
回复
21楼
真空开关+隔离开关,在电缆前,接线杆电缆处必须要装避雷器,跌落式保险可要可不要。
回复