现在在有这样一个方案,32层公寓内走道长75米,这要做机械排烟应该是毋庸置疑,但是现在公寓层高才2900,想问下各位大侠有没有什么办法可以想,像这种要做机械排烟的管道的层高需要多少,排烟道药多高的安装空间,是不是能做排烟的竖井来解决排烟的问题。
现在在有这样一个方案,32层公寓内走道长75米,这要做机械排烟应该是毋庸置疑,但是现在公寓层高才2900,想问下各位大侠有没有什么办法可以想,像这种要做机械排烟的管道的层高需要多少,排烟道药多高的安装空间,是不是能做排烟的竖井来解决排烟的问题。
2楼
做两个风井不就行了,还接什么管,况且,2900是梁下净高,还是层高,如有安装有集中空调,这些管子,加上水电管路,都够你喝一壶的,排烟管更没地方装。
回复
3楼
谢谢,你回复我,不做集中空调,层高2900,过道上的梁是550,消防喷淋水管穿梁。你的意思是做了两个风井,直接在风井开洞,不用在顶上做横向的排烟管道了吗。
回复
4楼
当然,很忌讳做有风管的排烟
回复
5楼
明了,谢谢。
回复
6楼
看看图集,你就明白,风井上直接装排烟口,很好做!
回复
7楼
关键是是不是有2个风井,如果有的话是很好的,保证排烟口到该防火分区最远点不超过30米就可以了,如果只能设置一个风井,你还只能设置风管排烟了。
回复
8楼
走道净高至少要满足2200,这么低的层高还怎么走排烟管?
回复
9楼
虚心请问哪本图集有介绍?万分谢谢!
回复
10楼
走道中段加两个排烟井就好了,通道屋面层,间距控制在60米以内吧!层高压得太低了
回复
11楼