一栋61米高的办公楼,内走廊为Ⅱ(相当于"工"字多一竖)字形的,但每一段走廊长度都不超过30米,请问其排烟口如何设置
一栋61米高的办公楼,内走廊为Ⅱ(相当于"工"字多一竖)字形的,但每一段走廊长度都不超过30米,请问其排烟口如何设置
2楼
按照烟气的路径来计算
看看高规,有条文解释
回复
3楼
如果是住宅,走道满足任何一点到排烟窗距离小于30米,且排烟窗面积符合要求,采用自然排烟消防一般会同意。公共建筑还是采用设排烟竖井机械排烟的方式,排烟口具走道任何一点,包括不具备自然排烟的房间,距离不大于30米就可以!
回复
4楼
如果严格按照规范不超过30米设置竖井排烟口,火灾时能否顺利将烟气排出?因为烟气排出经过的路径拐弯太多
回复
5楼
没有问题,但是你也可以多设置一些排烟口
回复