周期比、刚重比、层受剪承载力、剪重比的计算是否要强制性楼板假定
eliting
eliting Lv.3
2011年10月31日 14:49:32
只看楼主

周期比、刚重比、层受剪承载力、剪重比的计算是否要强制性楼板假定,是否考虑偶然偏心和双向地震作用?

周期比、刚重比、层受剪承载力、剪重比的计算是否要强制性楼板假定,是否考虑偶然偏心和双向地震作用?
免费打赏
马先生
2012年02月13日 10:31:05
12楼
这些限值是在刚性假定的前提下取得的,所以应按完全刚性
回复
tamen1
2016年02月17日 09:45:38
13楼
对于不考虑刚性楼板假定和考虑刚性楼板假定的模型周期比相差较大,不考虑刚性楼板假定之后周期比就超限了,这种情况怎么办?
回复
mike112233
2016年02月17日 16:22:43
15楼
小手一抖 ,金币到手
回复
zzbblhc
2016年02月18日 15:11:37
16楼
位移计算(周期计算)必须在刚性楼板假定条件下计算得到,而构件设计应采用弹性楼板计算。“偶然偏心”任何情况必须考虑,见抗规5.2.3条修订改进。
“偶然偏心”和“双向地震作用”PKPM不同时考虑,当位移比超1.2时选“双向地震作用”。“偶然偏心”和“双向地震作用”PKPM不同时考虑,取大值。
回复
zzbblhc
2016年02月18日 15:14:13
17楼
高规3.7.3条,楼层位移计算可不考虑偶然偏心。
回复
blessing
2016年02月18日 16:37:57
18楼
剪重比和刚重比呢,计算时有什么特殊要求吗