柱底抗剪键
waww11
waww11 Lv.6
2011年10月31日 13:10:30
只看楼主

我看了看我最近做的门市钢架,抗剪键都是[10号的软件自动生成的,最近看了别的工程的图纸,抗风柱底的抗剪键用了20的工字钢,抗风柱高度7.5米左右,请问有必要这么大吗

我看了看我最近做的门市钢架,抗剪键都是[10号的软件自动生成的,最近看了别的工程的图纸,抗风柱底的抗剪键用了20的工字钢,抗风柱高度7.5米左右,请问有必要这么大吗
免费打赏
zalzhangao
2011年10月31日 15:32:03
2楼
无所谓的,其实就是增加摩擦力,让地脚螺栓不参加抗剪,一般用10#槽钢就行了
回复
damperking
2011年11月03日 11:39:41
3楼
2楼不对吧,抗剪键怎么可能是增加摩擦力。抗剪键,顾名思义就是通过抗剪来阻止锚栓受剪啊,其实很多情况下不设都可以,一般认为在剪力小于0.4倍的轴力是可以不设置。但出于安全考虑,一般把抗剪键作为构造设置。抗剪键的形式很多,大小都没什么关系,因为没有人会算他的,都是构造做法。[10[20都没有什么关系,像我们院,一般做十字形抗剪键,都没什么问题。
回复
fgaq7777
2011年11月03日 20:36:05
4楼
晕 周末网速太慢 发N次才成功一次
回复
fgaq7777
2011年11月03日 20:37:43
5楼
晕 周末网速太慢 发N次才成功一次
回复
lijiao19870326
2011年11月04日 11:37:56
6楼
新手,学习学习!
回复
huangwna0723
2011年11月08日 16:17:06
7楼
抗剪键,顾名思义就是通过抗剪来阻止锚栓受剪啊,其实很多情况下不设都可以,一般认为在剪力小于0.4倍的轴力是可以不设置.但是多数还是要设置的。
回复
zhangchao19891020_
2013年09月06日 17:34:53
8楼
这样啊,学习学习下
回复
钢结构小达人
2013年09月06日 20:00:14
9楼
长知识了。。。
回复
wjz775
2013年09月07日 13:57:48
10楼
这个部位,计算满足即可,看工程情况。
回复
快乐结构
2013年09月08日 07:16:59
11楼
抗剪键还是需要设计的,截面得满足剪力要求