刚完成的一组高压柜,请多多指教
linguoming2007
2011年10月31日 11:28:46
只看楼主

刚完成的一组高压柜,一台进线,一台计量,一台出线,四台变保

刚完成的一组高压柜,一台进线,一台计量,一台出线,四台变保

Moto_20111031_105814438.jpg


Moto_20111031_110224133.jpg


PT手车1.jpg


PT手车2.jpg


变保柜一次图.jpg


带电指示器.jpg


地刀.jpg


地刀操作口.jpg


电磁锁.jpg


电缆进线室.jpg


防潮加热器.jpg


柜内照明灯.jpg


互感器.jpg


计量柜.jpg


计量室.jpg


进线柜1.jpg


进线柜2.jpg


进线排头.jpg


连屏绝缘子.jpg

免费打赏
米克
2011年11月01日 15:16:56
22楼
回复
yhltdcom
2011年11月01日 15:44:55
23楼
PT不是全绝缘,在我们这里是不允许的
回复
yhltdcom
2011年11月01日 15:56:55
24楼
楼主,我感觉你就在我附近,真空断路器是顺德森源,调节器是深圳力量,低压断路器是苏州电气的
回复
chenyinmeng
2011年11月01日 15:59:44
25楼
好 新人学习了
回复
suyuanredi
2011年11月01日 17:00:40
26楼
电磁锁是闭锁什么和什么的?加热器我们厂柜子上有手动和自动,是什么原理?
回复
zhaoxiaoxu2007
2011年11月01日 19:21:35
27楼
不错
本人刚刚最近检修高压柜
也这个样子
回复
com0879
2011年11月01日 19:32:46
28楼
我是来学习的
回复
lingxuct
2011年11月01日 20:02:12
29楼

朋友是专家,我服了,说的很齐全周到!
回复
lingxuct
2011年11月01日 20:07:46
30楼
朋友发的图片,第12、14、15不是高压开关柜。

还有一点想同楼主朋友说一下,你所发图片是你公司的产品?你公司是不是同ABB联营的?

如果不是,个人劝你尽快把所有高压柜图片请版主或网管删了,否则,会有麻烦的。

我说是有理由的:你柜体材料、断路器结构、母线绝缘套管等,都是仿ABB的,而且可以说是同ABB一样的!!!
回复
sdj-6278005
2011年11月02日 07:45:32
31楼
我们的做法和你们基本一致,还是不错的
回复

相关推荐