冷却水泵噪声问题在线求帮助!急急急
suhangherui
2011年10月31日 10:54:39
来自于中央空调
只看楼主

中央空调冷却系统上的冷却水泵,共三台,两用一备,每次启动时启动第一台泵的时候水泵噪音很大,当启动第二台水泵后,声音就明显变小了。从刚安装完毕调试的时候都是这样,请问是什么原因?

中央空调冷却系统上的冷却水泵,共三台,两用一备,每次启动时启动第一台泵的时候水泵噪音很大,当启动第二台水泵后,声音就明显变小了。从刚安装完毕调试的时候都是这样,请问是什么原因?
免费打赏
crazy_123456
2011年10月31日 17:31:20
2楼
应该是管道水力方面原因,设计或安装不合理~
回复
fine_2009
2011年11月01日 11:07:39
3楼
也许一个水泵工作时,此水泵处于大流量小扬程工况,偏离了高效区。
关小泵出口阀门,减小其流量增大其扬程怎么样?
回复
zya302
2011年11月01日 16:24:07
4楼
每次启动水泵前先把2台泵出口的阀门关至一半,启动水泵后再把阀门慢慢打开.
回复
zhaowenliangde
2011年11月01日 21:34:44
5楼
应该检查一下各水泵的止回阀是否在该水泵不运行时是否能关闭。
回复
davidxp
2011年11月01日 21:55:04
6楼
排气????????启动前
回复
xieshunxi
2011年11月02日 10:20:34
7楼
初学,噪声是很讨厌的,肯定有问题。
回复
natenate9085
2011年11月02日 10:53:40
8楼
单独启动一台 它的工况肯定偏离了两台水泵运行的设计工况 非高效区运行时 噪声大很正常 所以逐台启动时减小出水口阀门 我觉得还是两台水泵一起启动最好了 难道设计电的没考虑启动电流
回复
shanhx
2011年11月02日 13:08:07
9楼

这个仁兄说的很对
回复
zwf15858195360
2011年11月02日 18:27:37
10楼
水泵质量也是关键
回复
chachababy
2011年11月03日 11:41:55
11楼
先关小阀门憋一下扬程,
回复