建筑面积5,392.70平方米,高度17米的二级耐火等级的房子是否需要设置屋顶水箱

建筑面积5,392.70平方米,高度17米的二级耐火等级的房子是否需要设置屋顶水箱
免费打赏
idonglei517
2011年10月31日 11:50:40
2楼
设置屋顶水箱与否,根据消防系统决定……
回复
w-jwei
2011年10月31日 12:25:53
3楼
设消火栓的临时高压系统要设水箱。
回复
金——
2011年10月31日 13:18:11
4楼
主要看消防系统稳高压还是临时高压!!
回复
山泉雾雨
2011年11月01日 08:34:25
5楼
也就5-6层高,主要根据消防系统决定,如果是商用场所,那屋顶水箱肯定会有。
回复
mingren_76
2011年11月01日 09:14:39
6楼
回复
duanyingqiao
2011年11月02日 09:15:57
7楼
主要是看你的系统是:临时高压吗?是统一规划还是只有这一个建筑?
如果是只有这一个建筑的临时高压,那应该是要设的;如果是常高压,就不用设。如果有更高的楼,且统一考虑消防系统,那就应在最高的楼顶上设消防水箱。
回复
city-ants
2011年11月02日 11:54:41
8楼
跟你的消防系统有关系,除了常高压都需要设。
还与给水系统的水压也有关系。
回复
lchals
2011年11月04日 10:25:57
9楼
这个问答最贴切,学习
回复
lcs428
2011年11月04日 10:41:39
10楼
一般来讲这肯定要 做水箱的 除了采用常高压
回复
白天要觉觉
2011年11月04日 12:00:14
11楼
厂房还是民用建筑,如果是民用建筑,临时高压的就需要设。
如果是厂房,不同行业可能有些松动,比如火力发电行业,可不设,但必须设置消防稳压泵等措施,且稳压泵流量不宜小于5L/S。