各地二次线路的操作电源是交流还是直流?请回复。
yyppost
yyppost Lv.2
2006年07月28日 21:20:28
只看楼主

各地供电部门的规定可能各不相同,天津市滨海新区就规定为直流操作,别的地方呢?比如说张家港,四平市?

各地供电部门的规定可能各不相同,天津市滨海新区就规定为直流操作,别的地方呢?比如说张家港,四平市?
免费打赏
caoqq
2006年08月04日 15:24:52
13楼

是在监控,远控等方面更有保障的原因吗?能否详细解说一下呢?
回复
tcchezhong
2006年08月04日 16:07:35
14楼
厂用电(小机组为例)的电源,设有备自投.
主电源失电,备电源投入的时间,普通交流接触器会释放.直流就没问题了.
并不是说,就不能用交流的,可以采用断电延时的继电器来控制.
回复
sisi_4
2006年08月04日 22:11:18
15楼

可以加装蓄电池的啊

marilyn55:但是小的变配电室,一共四五台高压柜,设置一面UPS有点浪费,业主不愿意多花那个钱,所以只好取交流

回复
rcdl
2007年10月13日 21:13:26
16楼
学习。。。
回复
遵义
2007年10月13日 23:57:27
17楼
用电的重要性而定
回复
huangleyou.love
2007年10月14日 12:16:43
18楼
赞同北极光上校的观点!继续向同行学习!
回复
tengjingning
2007年10月14日 14:23:41
19楼
高压基本上都是以直流为主,配有专门的直流屏,确保电源的可靠性
回复
qzy781109
2007年10月14日 22:02:21
20楼
为什么不用UPS电源呢
回复
rcdl
2007年10月15日 11:16:46
21楼
操作电源就是 合闸电源吗??
回复
qiqi19801209
2007年10月15日 11:42:06
22楼

高压一般直流,不说了!

低压我见的情况:
1。通过隔离变压器---交流---安全要求一般
2。直接母线取电+熔断(断路)保护---交流---无安全性
3。直流电源---直流---引自直流屏,通常低电压,安全
4。试验电源单独供电,运行电源引自自身---要求高
回复

相关推荐