刚做完的低压交流配电柜,请大家多指教!
vigor8811
vigor8811 Lv.3
2011年10月27日 22:08:19
只看楼主

如题请大家多指教!

如题
请大家多指教!

旋转 照片1450.jpg


旋转 照片1451.jpg


旋转 照片1452.jpg

免费打赏
lingxuct
2011年10月28日 09:34:16
2楼
谈不上指教,只说自己的想法。

如果我做,二个隔离开关下各接4只断路器,柜内空间尽量让给以后接线用,不会用铜排占空间,用铜排占会多花钱,接线空间小了,会造成接线麻烦(电缆引线弯曲半径变小)!

其次,母排长超200时会用不少于一个固定支撑点,电动力大的不少于二个固定支撑点,长度大于300时不少于二个固定支撑点,固定支撑点是与柜子(或箱体支撑),开关上接线连接不能受机械力,不能算支撑点!
回复
cnkaqi030
2011年10月28日 10:16:53
3楼
这个帖子我貌似见过
回复
zyc_2009414
2011年10月28日 15:56:31
4楼
二次线路都没做出来
回复
bzainr
2011年10月28日 16:42:21
5楼
为什么母排到断路器要用铜排呢?占用的空间较多,不知道二次接线中电气件是不是教多
回复
vigor8811
2011年10月28日 20:06:15
6楼
我们公司这样的柜子都是用的铜排,电缆用得少!二次线还没做!
多谢几位的回复,学习了!
回复
mhs1
2011年10月28日 22:56:44
7楼
ABC相序:上中下,左中右,后中前,图上错了吧。
回复
cyj101
2011年10月29日 09:55:57
8楼
刀开关下、塑壳上做的铜排间距太大,比例也不匀称,一不美观、二不经济。
回复
zhenqiang715
2011年10月29日 10:08:27
9楼
路过学习了!
回复
t3517485
2011年10月29日 10:13:50
10楼
个人感觉,汇流排到断路器铜排太长
回复
liuxinfeng0000
2011年10月29日 11:02:43
11楼
太浪费了,节约成本呀!!