12楼
请问区管:
母线排一般多长?!母线排的长度最少要超过一台配电柜的宽度吧,一般的配电柜也得600宽吧,你看到过在配电柜中还要多加两套以上的母线夹在配电柜顶端支撑母线排么?我是从来没有见过!
回复
13楼
这样做排的,我叫他回家算了,
回复
14楼
回复
15楼
这种GGD要注意柜内的工艺;同时刀开关下端的铜排到断路器有点长了。会造出动稳定不足,后果比较严重。
回复
16楼
兄弟 你看错了吧 人家是在柜后拍照的 当然是相反方向了啊 呵呵
回复
17楼
总体外观来说还可以 布局合理,隔离开关下面带几路开关那是设计院 用户的事情,不存在浪费了,然后最好就是汇流排用T型母线夹固定支撑一下,然后两端汇流排之间用厚的绝缘板连接,这样动稳定才有保障,铜排不至于处在受力状态,还有就是汇流排到开关那段的距离太远了,可以把开关抬高点,既节省了铜排也会比较协调。。。。。。。
回复
19楼
学习了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/hug.gif)
回复
20楼
这样做太不美观了,也不符合工艺要求,再说了没有那个会把这个柜子的母排做成这样,真该让做这个母排的人好好学习了。计费马达又费电。晕!
回复
21楼
外行看热闹,内行看门道
回复