双阀双出口消火栓引入管
c1234567890gk
2011年10月27日 12:06:58
只看楼主

一个变电站的消防系统,由于各种原因第一次使用双阀双出口消火栓,立管为DN100,引入消火栓的管用DN65,图已过审批,但最近上网偶然看到需要DN80,施工验收会有问题吗?

一个变电站的消防系统,由于各种原因第一次使用双阀双出口消火栓,立管为DN100,引入消火栓的管用DN65,图已过审批,但最近上网偶然看到需要DN80,施工验收会有问题吗?
免费打赏
造杯水
2011年10月27日 18:22:32
2楼
改过来吧。不符合要求就得改。消防还是顶真点好。
建筑给排水设计扣扣群:180626824
回复
金——
2011年10月27日 21:20:50
3楼
虽然没做过双栓消火栓,但我记得引入管事DN80的啊,
回复
lfl79154903
2011年11月07日 11:12:52
4楼
小陈,你又跑来混积分了~!
回复
qtwjun
2011年11月28日 17:26:37
5楼
我也为这个问题困惑呢,有高人能明确一下,或者哪里有这个规范图集?
回复
huijiachifan759
2011年11月28日 21:10:04
6楼
出个设计变更就好
回复
zxk21
2011年11月28日 21:22:16
7楼
我们现在正在做的 双栓 进箱子的管80的 设计图纸上也没标注
回复
lvkailei
2011年11月28日 21:54:20
8楼
还是出个设计变更吧,知错就改了。学习了,谢谢
回复