一个变电站的消防系统,由于各种原因第一次使用双阀双出口消火栓,立管为DN100,引入消火栓的管用DN65,图已过审批,但最近上网偶然看到需要DN80,施工验收会有问题吗?
一个变电站的消防系统,由于各种原因第一次使用双阀双出口消火栓,立管为DN100,引入消火栓的管用DN65,图已过审批,但最近上网偶然看到需要DN80,施工验收会有问题吗?
2楼
改过来吧。不符合要求就得改。消防还是顶真点好。
建筑给排水设计扣扣群:180626824
回复
3楼
虽然没做过双栓消火栓,但我记得引入管事DN80的啊,
回复
4楼
小陈,你又跑来混积分了~!
回复
5楼
我也为这个问题困惑呢,有高人能明确一下,或者哪里有这个规范图集?
回复
6楼
出个设计变更就好
回复
7楼
我们现在正在做的 双栓 进箱子的管80的 设计图纸上也没标注
回复
8楼
还是出个设计变更吧,知错就改了。学习了,谢谢
回复