【请教】防雷避雷网(扁钢)搭接可以单面焊接嘛?
aaaa1234asd
2011年10月26日 15:38:14
来自于防雷减灾
只看楼主

防雷避雷网(扁钢)搭接可以单面焊接嘛?验收规范是三面焊接,单面焊接的有什么质量问题吗

防雷避雷网(扁钢)搭接可以单面焊接嘛?验收规范是三面焊接,单面焊接的有什么质量问题吗
免费打赏
sunwei7980
2011年10月26日 19:37:11
2楼
用是没有什么问题的,问题是得接地摇表能合格就行,但时间一长就不好说了,因为受到腐蚀的作用,有可能经过一段时间之后会出现腐蚀断的,所以要求三面焊接,长度是两倍
回复
monkeyboss
2011年10月27日 10:55:57
3楼
楼上的说的不完全对,单主要是考虑到的是搭接面~腐蚀本来就的做防腐处理的嘛~
回复
lhb15252089982
2011年10月27日 15:27:11
4楼
三面焊接,长度是两倍
回复
yn_zhaosw
2011年10月27日 16:06:31
5楼
主要是要求焊接的效果,即要求焊接好以后焊接处的截面积要与材料的截面积一致,否则在有雷电流经过时,由于截面积不够可能会出现引下线烧断的情况(有这方面的教训)。至于防腐的问题不在这多说。
回复
ttqq5276
2011年10月27日 16:57:53
6楼
首先不符合规范要求,单面焊接不能保证足够的接触面,减少接触电阻!!
回复
aaaa1234asd
2011年10月27日 17:12:00
7楼

谢谢朋友的指点
回复
a543427903
2011年10月28日 14:28:03
8楼
回复
lzlbjdj
2011年10月28日 20:29:11
9楼
现行的验收规范规定,是必须三面(扁铁)或双面(圆钢)焊接的。不这样做就是不合格。其实对于使用效果影响不大的
回复
clzlyg
2011年10月29日 11:32:25
10楼
避雷带采用扁铁焊接时,应焊两短一长,“两短”是焊扁铁的两搭头处,“一长”是焊扁铁的上口处,这样可以使扁铁的接触面积增大,电阻减小,下口处也不会被雨水湿浸。
回复
qhm197411063015
2011年10月30日 19:55:24
11楼
不可以,应双面焊接,焊接长度是镀锌扁钢的2倍,最好四面焊接。不能咬边。
回复

相关推荐