防雷避雷网(扁钢)搭接可以单面焊接嘛?验收规范是三面焊接,单面焊接的有什么质量问题吗
防雷避雷网(扁钢)搭接可以单面焊接嘛?验收规范是三面焊接,单面焊接的有什么质量问题吗
12楼
只有按照规范要求才能保证接触面好,焊接牢靠。
回复
13楼
很正确!
回复
14楼
大电流流过会产生高电势差,产生高能量。
回复
15楼
同意地下室意见
回复
16楼
个人认为应是二面焊接可靠,比单面焊接可靠性强,万一单面焊接腐蚀条,起码另外一面还是连接可靠的。
回复
17楼
说的很详细了,谢谢。
回复
18楼
敢于向规范叫板,你牛,规范中的要求是有道理的,单面焊接,搭接面积不够,泄放电流时可能大部分截面积都合格,但是如果单面焊接,另一面搭接肯定不严,有缝隙,那么焊接处截面积会非常小,不能够安全的泄放雷电流,规范还是很有道理的,必须按照规范来施工。
回复
19楼
.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接是扁钢宽的2倍三面施焊!
回复