请问变电站避雷针防雷设计要按照什么规范来设计?还有在看《电力工程电气设计手册》时,关于多支避雷针的保护范围中说“每三支避雷针,其中相邻两支保护范围的一侧最小宽度bx>=0时,则全部面积才能受到保护”,请问这段话应该怎么去理解,谢谢。
请问变电站避雷针防雷设计要按照什么规范来设计?还有在看《电力工程电气设计手册》时,关于多支避雷针的保护范围中说“每三支避雷针,其中相邻两支保护范围的一侧最小宽度bx>=0时,则全部面积才能受到保护”,请问这段话应该怎么去理解,谢谢。
2楼
建 筑 物 防 雷 设 计 规 范
计算避雷针保护半径
回复
3楼
那对于建筑物的防雷分类,在变电站中如何去分类呢?
回复
4楼
那么电力行业标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》这本规范呢?是不是也要遵守?
回复
5楼
变电站防雷当然遵循行业标准,国标高于行业标准,但是行业标准是更严格于国标的。所以你只要遵循行标就可以了。
手册上的那句话意思就是三根避雷针时,任意两个的防雷范围Bx都要大于0,这样3根避雷针的保护范围才有效。但这个应该是三根避雷针成品字形布置,如果在同一条直线上的三根避雷针,只要1和2,2和3组合,Bx大于零就可以了。
如果非要对应国家标准,《建 筑 物 防 雷 设 计 规 范》里,变电站应按二级防雷,你也可以计算建筑物年预计雷击次数N值,根据条文里的规定,确定防雷等级。
回复