C级防雷避雷器回路中前面为什么要加个断路器呢?
wildwolfyy
Lv.7
2009年12月05日 14:14:53
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
看到好些直流操作电源系统回路中,C级防雷回路中避雷器前面有个断路器,这有什么用呢?请教中,麻烦各位高手停留几分钟指点指点,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
看到好些直流操作电源系统回路中,C级防雷回路中避雷器前面有个断路器,这有什么用呢?
请教中,麻烦各位高手停留几分钟指点指点,不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
lhjun150212
2009年12月06日 09:52:32
2楼
应该是c级电涌保护器吧,在电涌保护器前加装断路器是为了防止电涌保护器失效后,系统短路。
回复
wildwolfyy
2009年12月06日 16:20:00
3楼
非常感谢楼上的帮忙,以前没搞懂只是照葫芦画瓢,
回复
wlsunway
2009年12月21日 16:24:26
4楼
:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
pigl
2009年12月22日 04:14:01
5楼
为了保证供电的连续性。
“直流操作电源系统回路,C级防雷回路”具体是什么意思?
回复
短路以后
2009年12月22日 09:21:39
6楼
路过,打个招呼。
回复
rogernt
2009年12月23日 11:20:36
7楼
C级电涌保护器一般是压敏电阻的,存在短路失效模式,为防止电路因电涌保护器损坏导致短路故障所以加断路器
回复
相关推荐
【讨论】防雷引下线是避雷带的间距or接地线间距啊
供配电技术
2012-07-25 17:36:34
求助对于防雷这块儿是选用避雷器呢还是选用浪涌保护器呢?
防雷减灾
2012-06-26 16:41:04
【请教】防雷避雷网(扁钢)搭接可以单面焊接嘛?
防雷减灾
2011-10-26 15:38:14
【讨论】化工厂35KV系统装设避雷塔防雷设计
防雷减灾
2011-10-18 11:05:03
避雷针防雷计算 IEEE998
防雷减灾
2011-09-22 18:20:40
二类防雷单独设置的避雷针接地是否和其他接地有距离要求?
防雷减灾
2011-09-09 12:12:53
建筑物如何用避雷短针防雷,如何计算
防雷减灾
2010-08-28 14:31:40
四川成都灭弧器、防雷器、避雷器、浪涌吸收器
防雷减灾
2010-06-24 22:34:46
C级防雷避雷器回路中前面为什么要加个断路器呢?
断路器
2009-12-05 14:14:53
输电线路防雷中线路避雷器的应用
输变电工程
2009-09-20 22:17:49
请教:航空障碍灯的防雷是与避雷带连接还是与室内PE线连接?
防雷减灾
2009-09-09 19:22:55
问下:电容柜的避雷器是否也要防雷办验收
防雷减灾
2009-05-11 10:16:43
请问变电站避雷针防雷设计要按照什么规范来设计?
防雷减灾
2008-07-07 16:37:22
求一份防雷避雷技术方案及概算
防雷减灾
2008-06-17 10:05:10
幕墙防雷与电气避雷网引下线连接问题
防雷减灾
2008-04-14 23:24:27
求助,建筑物上的避雷针防雷保护范围
防雷减灾
2008-03-22 09:45:06
求:防雷避雷带明敷安装国家标准图集(急)
防雷减灾
2007-09-25 17:41:49
防雷的避雷带能否用屋顶结构的钢筋,做暗敷避雷带
供配电技术
2007-09-17 11:27:28
求:《2007年最新防雷避雷装置设计新技术
电气资料库
2007-08-24 17:06:31
变电站避雷针防雷的一个问题?
输变电工程
2006-11-24 09:43:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开