一般电力系统35KV系统,按照设计要求,用的是独立避雷塔。但化工厂用的是直接装设在建筑物顶端,因为不了解化工设计要求,所以不知道是不是规范。现在有两个问题,第一,化工厂都是平面布置,范围很宽,但建筑物不高,也就5层楼左右高,但楼很多,面积大。避雷器直接装在楼顶(大部分楼都装)高度约6到8米,楼顶钢架有2米到3米左右高。一次在遭受雷击以后楼顶板下层的管道(吸收器)爆裂。现场勘查发现楼顶钢架没发现明显的放电现象,接地绝缘电阻也合格!请教怎样可以改善防雷水平,这样安装是不是不和规范。第二、35KV系统独立装设避雷塔,一般要求离最近变电设备应大于5米,一次我们就在离避雷塔旁5米左右的设备遭受反击,雷电击到避雷塔后旁边的变压器金属顶棚遭受反击,请问这样属于合理情况么,可以改善么?最后说一句,我们这儿属于雷区,雷特别大,特别响,这样的地方我都是第一次遇到!请问在这种环境下怎样可以提高避雷水平,减小雷击事故的发生。谢谢!
经分析得知,一般避雷针放电引下线能有效释放50%左右的电流,其余50%左右的电流通过与之相连的导电回流释放.在雷击后由于雷电流在释放过程中对其余装置容易引起静电而导致事故.一般在35KV及其一下的设备或高危设备应装设独立的避雷器.装设在架构上的避雷器应装设至少两条独立引下线.
回复
4楼
避雷器的装设应装在上风口,因为上风口的装置容易先接闪放电!
回复
5楼
高发雷区,当地应该有这方面的专家。可以去请教看看
等楼主回帖
回复
7楼
没看懂!什么意思?
回复