幕墙防雷与电气避雷网引下线连接问题
wsj8758
wsj8758 Lv.2
2008年04月14日 23:24:27
来自于防雷减灾
只看楼主

本人监理一大剧院项目,在主体外部有一个幕墙造型;幕墙总高度为34米,中间屋面高度为22米,为支撑幕墙,在27米处有结构柱和梁与幕墙做连接。 请问,幕墙的防雷与结构主体的避雷网连接有什么要求?比如要求间隔多远距离做一次电气连接比较合适? 在幕墙早期的预埋件与主钢筋做了焊接,但是主钢筋没有与引下线做焊接。仅在27米处的预埋件与引下线做焊接连接,能否满足防雷要求? 幕墙防雷的接地电阻要求是多少?也是综合电气接地要求的1欧姆吗?还是幕墙独立的防雷接地电阻10欧姆?

本人监理一大剧院项目,在主体外部有一个幕墙造型;幕墙总高度为34米,中间屋面高度为22米,为支撑幕墙,在27米处有结构柱和梁与幕墙做连接。
请问,幕墙的防雷与结构主体的避雷网连接有什么要求?比如要求间隔多远距离做一次电气连接比较合适?
在幕墙早期的预埋件与主钢筋做了焊接,但是主钢筋没有与引下线做焊接。仅在27米处的预埋件与引下线做焊接连接,能否满足防雷要求?
幕墙防雷的接地电阻要求是多少?也是综合电气接地要求的1欧姆吗?还是幕墙独立的防雷接地电阻10欧姆?
谢谢啦!
另在屋面不同标高处有三个网架,这三个网架的防雷接地如何处理?
请赐教!
免费打赏
wsj8758
2008年04月16日 21:48:12
2楼
大家不发言啊???
回复
dqlenovo
2008年04月17日 01:27:47
3楼
按图施工
回复
lmj961
2008年04月17日 13:28:27
4楼
幕墙的防雷与结构主体的避雷网连接每隔二十米应有一处连接,最少不得少于两处连接点。
仅从防雷接地来说10欧就达到要求,但如果你采用的联合接地,当然要按照联合接地的要求来做,你的情况是联合接地,应该1欧。
其它三个网架都应该有引下线连接至地网,每隔二十米应有一处连接,最少不得少于两处连接点。
主钢筋没有与引下线连接是不对的,这个施工又不难应该补加,且引下线不得少于两处。
回复
乒坛高手
2008年04月19日 20:57:36
5楼
回复
wsj8758
2008年05月04日 16:51:17
6楼
谢谢大家的回复;

请不要简单的回复按图施工;

正因为图纸设计的不详细,所以才存在模糊认识啊!
回复