1、本工程采用机械冲孔桩,此轴线上的桩靠近旧房子(桩边就是旧房子的边)无法采用机械冲孔桩施工,然后改用了人工挖孔桩;问题出现了,挖到5-6米遇到流砂,怎么挖也下去,四周的砂往桩里流,人工也不敢挖了,旁边又是房子(一层的砖瓦房)。2、此位置当时地原有的旧房子没有拆除所以没有勘察孔,旁边的地质资料如下图1,桩端持力层采用第五层3、也采用过钢护壁压下去然后人在钢护壁里挖也不行,钢护壁也压不下去。4、此地方空间小,机械也无法操作,机械也进不去了现在。
2、此位置当时地原有的旧房子没有拆除所以没有勘察孔,旁边的地质资料如下图1,桩端持力层采用第五层
3、也采用过钢护壁压下去然后人在钢护壁里挖也不行,钢护壁也压不下去。
4、此地方空间小,机械也无法操作,机械也进不去了现在。
5、这是一户房子,另一边的已作好桩基础,这边想用其他基础类型怕以后两种不同的基础为出现问题。
另一边的桩基(1轴)是跟它旁边的一户共用一根桩
大家看看有怎么处理方法,有没有怎么添加剂跟流砂搅拌固结,用来作持力层
首先感谢大家的回复,
1、我是设计方,现在让我们出处理方案,这是一个临街的商住工程,房子是分户的,只是统一规划、施工。此处当时后期拆迁的,勘察没有勘察到,勘察的最近位置离这个地方有20米这样
2、本工程是6层,其它户的基础都是采用机械冲孔桩,都是两户之间共用桩基础,上部结构分批施工
3、现在这个户的一边基础与它相邻户桩基已施工好,若改变基础型式,这个房子一边就桩基,一边是另一种基础,这个以后保证不了整体受力,均匀沉降,所以改变基础的型式不可行
4、我们已让施工方采用了钢护筒的施工方法,可能施工队对这个方法施工流程不熟悉,使施工实行不了,停了下来
5、好多网友也提到采用注浆(水玻璃、水泥浆)使土体硬化后开挖的办法,本人也正想这个方法,但对个具体怎么施工不了解,所以不知怎么出方案给他们,如采用水玻璃时,要用多少的水玻璃与土体搅扰,多少天硬化,怎么时候可以开挖,希望有这方面方案的或资料的网友们发一份(我的邮箱: 397145184@qq.com),在此感激不尽……