这些基础施工有问题吗!!!!看起来惨不忍睹啊
执笔画浮尘
2011年10月26日 10:13:38
来自于建筑施工
只看楼主

补充了下前期施工的几张图片。大家说说这些砼浇筑算不算惨不忍睹,都有哪些不规范?开裂都什么原因导致的啊?预埋件那样焊接行吗?预埋件间距是10cm,上面立工字钢200*100mm,工字钢底部焊个钢板,然后用螺栓锁住,这样有问题没?这些预埋件有问题吗?预埋件在施工前应有什么施工方案?怎么解决?还有其他什么问题没?[ 本帖最后由 mbsky723 于 2011-10-28 10:33 编辑

补充了下前期施工的几张图片。

大家说说这些砼浇筑算不算惨不忍睹,都有哪些不规范?开裂都什么原因导致的啊?

预埋件那样焊接行吗?预埋件间距是10cm,上面立工字钢200*100mm,工字钢底部焊个钢板,然后用螺栓锁住,这样有问题没?

这些预埋件有问题吗?预埋件在施工前应有什么施工方案?怎么解决?

还有其他什么问题没?


DSC02103.JPG

DSC02110.JPG

DSC02124.JPG

IMG_20111026_081142.jpg

IMG_20111026_081822.jpg
IMG_20111025_175403.jpg

IMG_20111026_081742.jpg

IMG_20111026_081622.jpg

[ 本帖最后由 mbsky723 于 2011-10-28 10:33 编辑 ]

2011年10月27日 11:45:33
2楼
预埋件应在施工前预埋到位,固定牢固
回复
wjtangbiao
2011年10月27日 11:51:23
3楼
预埋件安装应用套板固定安装比较好,不会出现偏位问题
回复
swatbbb
2011年10月27日 11:53:08
4楼
来学习~!
回复
feiyufw
2011年10月27日 11:55:18
5楼
预埋件一定要固定否则会出现误差。。。
回复
执笔画浮尘
2011年10月27日 12:28:54
6楼
表面开裂的原因呢,求解释
回复
jingyun81
2011年10月27日 12:47:01
7楼
估计是偏位。
预埋件要绑扎牢固
回复
玉树凌风
2011年10月27日 12:48:10
8楼
预埋前有预案且固定好,预埋时有专人看管尺寸和标高等,开裂是因为模板取得太早。
回复
guoqing1968
2011年10月27日 13:19:41
9楼
有。从图片看就是普通地脚螺栓浇筑,存在问题从图片上看模板拆除过早,是砼离析、松散、开裂;砼的问题坍落度过大,温度收缩造成开裂。
对于任何形式地脚螺栓埋设,都要具体的施工方案和施工措施,做好施工“三控制”,操作中由专人负责实施,严格按照有关的施工规范和施工工艺进行施工作业,才能保证施工质量。
回复
执笔画浮尘
2011年10月27日 13:29:22
10楼
楼主分析得相当详细,
回复
bao1176042
2011年10月27日 14:10:01
11楼
个人感觉开裂原因还包括预埋件部位振捣不实
回复