这些基础施工有问题吗!!!!看起来惨不忍睹啊
执笔画浮尘
2011年10月26日 10:13:38
来自于建筑施工
只看楼主

补充了下前期施工的几张图片。大家说说这些砼浇筑算不算惨不忍睹,都有哪些不规范?开裂都什么原因导致的啊?预埋件那样焊接行吗?预埋件间距是10cm,上面立工字钢200*100mm,工字钢底部焊个钢板,然后用螺栓锁住,这样有问题没?这些预埋件有问题吗?预埋件在施工前应有什么施工方案?怎么解决?还有其他什么问题没?[ 本帖最后由 mbsky723 于 2011-10-28 10:33 编辑

补充了下前期施工的几张图片。

大家说说这些砼浇筑算不算惨不忍睹,都有哪些不规范?开裂都什么原因导致的啊?

预埋件那样焊接行吗?预埋件间距是10cm,上面立工字钢200*100mm,工字钢底部焊个钢板,然后用螺栓锁住,这样有问题没?

这些预埋件有问题吗?预埋件在施工前应有什么施工方案?怎么解决?

还有其他什么问题没?


DSC02103.JPG

DSC02110.JPG

DSC02124.JPG

IMG_20111026_081142.jpg

IMG_20111026_081822.jpg
IMG_20111025_175403.jpg

IMG_20111026_081742.jpg

IMG_20111026_081622.jpg

[ 本帖最后由 mbsky723 于 2011-10-28 10:33 编辑 ]

2011年10月27日 14:15:24
12楼
预埋件位置是关键
回复
lizonfan123323
2011年10月27日 14:45:35
13楼
埋件有没有问题看不出来,就是砼浇筑质量太差了!
回复
linziao
2011年10月27日 14:57:36
14楼
不知道是预埋什么,如果是预埋螺栓,应有定位措施和固定措施,防止在浇筑混凝土时螺栓偏移,螺牙也要保护好。
回复
fsq80
2011年10月27日 17:14:31
15楼
施工单位水平也太差了嘛,第二张图砼开裂的严重,短柱能不能锚固预埋件哦。
回复
弘曦
2011年10月27日 18:12:02
16楼
定位要准确,砼浇筑有问题!
回复
lulvav
2011年10月27日 18:17:12
17楼
回复
skyy33
2011年10月27日 19:25:05
18楼
螺丝裸漏在外面的部分应该抹油,做好保护
回复
xinongchenggui
2011年10月27日 19:25:07
19楼
来学习一下,
回复
siyingqiang
2011年10月27日 19:44:09
20楼
感觉是不是移位过大了
回复
sunhaibin1988
2011年10月27日 20:54:51
21楼
有问题,预埋件在施工前应有施工方案,这样才能解决问题,谢谢楼主。