94年建成,楼层一共6层,此户在2层!!混合结构!!先上一张总图想拆除进门的餐厅,和小书房之间的一堵墙今天敲开看了,墙体上部有梁,左边门边也有很大的柱子!!(这墙不承载楼板的重量,只承载楼上住户同样这墙的重量)墙厚度27,长度205是不是100%不能拆,一点商量的余地都没有??或者如果拆了需要什么加固措施!!谢谢了!!再上一张,我圈出来的就是那墙,左边门边有柱子,顶上有梁
94年建成,楼层一共6层,此户在2层!!混合结构!!
先上一张总图
想拆除进门的餐厅,和小书房之间的一堵墙
今天敲开看了,墙体上部有梁,左边门边也有很大的柱子!!(这墙不承载楼板的重量,只承载楼上住户同样这墙的重量)
墙厚度27,长度205
是不是100%不能拆,一点商量的余地都没有??
或者如果拆了需要什么加固措施!!谢谢了!!
再上一张,我圈出来的就是那墙,左边门边有柱子,顶上有梁
2楼
楼主这个墙是不能拆的,要拆就得加固,,砖混局部改框架;这堵墙肯定承载上部楼板的重量的;而且,老房子,更不要大动干戈,如果是找的装修公司的话也别听他们的,他们的设计师都对结构一窍不通。
找个专业的加固公司进行设计、施工。
回复
3楼
顶部的梁是圈梁、柱是构造柱
回复
4楼
谢谢你,加固施工后,是否还会有严重的安全隐患呢 ?
回复
5楼
看看附近邻居有没有拆。
回复
6楼
建议不要拆。因为是在二楼,如果拆了这墙,上面的梁就变了转换梁,其要承受的是上面所有楼层在其对应位置的墙重与其上所有楼层与本楼层对应的受荷载面积的楼板活荷载与恒荷载。如果在六楼,尚可以考虑将其拆除后采取加固措施。
回复
7楼
不要抱有侥幸心理,安全第一。
回复
8楼
不能拆,这是一道承重墙,没有这道墙,整个传力都变了,楼板本身的计算跨度也变了。
如果想改,加固的话,则需要从基础、一层开始加固。动作很大
回复
9楼
那拆掉一点,右边留50厘米,可以吗
回复
10楼
建议不要拆,安全第一
回复
11楼
个人感觉承重墙拆的话风险性较大
回复