哪个规范上说,墙上不许开横槽来敷设水电管?
gelm
gelm Lv.7
2011年10月23日 19:53:17
只看楼主

经常看到有人说:墙上不许开横槽来敷设水电管,这是哪个规范上的? 实际中,看到大部分都是墙上开横槽敷设横管线的,特别是同一面墙上的插座开关之间. 后期开槽的可能还好些,但有些直接在在砌墙时,把砖敲掉一部分留出空间敷设管线,比如24墙,布管线的水平截面,砌成了18宽的,这个对墙的安全影响更大,因为它留的槽比后期凿的槽更大!

经常看到有人说:墙上不许开横槽来敷设水电管,这是哪个规范上的?
实际中,看到大部分都是墙上开横槽敷设横管线的,特别是同一面墙上的插座开关之间.
后期开槽的可能还好些,但有些直接在在砌墙时,把砖敲掉一部分留出空间敷设管线,比如24墙,布管线的水平截面,砌成了18宽的,这个对墙的安全影响更大,因为它留的槽比后期凿的槽更大!
免费打赏
qingqiuhuaiyuan
2011年10月26日 20:14:16
22楼
最新版《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第3.0.11条,“未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽”。
或者《砌体工程施工质量验收规范》》(GB50203-2002)第3.0.7条,“未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽”。
回复
jianqing325
2011年10月27日 21:53:33
23楼
施工验收规范,开槽不超1米
回复
chylzj
2011年10月28日 22:50:37
24楼
没有明确说明,不能开槽,在项目施工中不开槽是不可能的
回复
gelm
2011年10月29日 21:47:53
25楼

设计什么情况下才允许开横槽呢?我想应该是对管径(也就是槽宽度和深度)有要求吧?但实际中开槽槽本身是不可避免的
回复
chenxiaobin72
2012年03月17日 19:09:39
26楼
有的,你认真查下,很早了;应为施工墙体时埋管后用细石砼浇密实,
回复
yeluoshengsheng
2012年03月22日 21:23:54
27楼
JS《住宅工程质量通病控制标准》
——严禁在承重墙上开长度大于300mm的水平槽
回复
zhuzg110
2012年05月23日 15:37:26
28楼
不能开横槽的,结构验收规范有要求,暗装管线必须埋板,墙内开竖槽。坚决不能开横槽。
回复
yx1975
2012年05月30日 11:34:02
29楼
其实主要是要留槽不能剔槽。
回复
lb86wl81
2012年06月15日 11:50:26
30楼
那就是说可以再剪力墙上横向预留线管咯
回复
chenhuanjun
2012年10月04日 11:00:27
31楼
我只是知道这是我们地区性质规定的额,还真是没看过规范
回复

相关推荐

APP内打开