给水系统分区怎么划分比较好呢
magicchen618
2011年10月23日 18:58:22
只看楼主

28层住宅,层高3米,建筑高度85.5m。给水系统分区是怎么划分比较好呢? 这边规定是1~4层市政压力供水,以上的就不确定怎么划分了,究竟是分两个还是三个系统呢?请各位大侠指教 急急急急急急急

28层住宅,层高3米,建筑高度85.5m。给水系统分区是怎么划分比较好呢?
这边规定是1~4层市政压力供水,以上的就不确定怎么划分了,究竟是分两个还是三个系统呢?请各位大侠指教
急急急急急急急
免费打赏
danko279194558
2011年10月24日 15:59:26
2楼
分高中低三区了,市政是低区。按照45米一分区算的话,中区可以是5~19层,20~28层为高区。
回复
long0312456
2011年10月24日 17:20:38
3楼
同意楼上的方案
回复
simsex
2011年10月25日 15:57:17
4楼
同意楼上方案,比较合理
回复
红尘骑士
2011年10月25日 16:12:05
5楼
如果中高区平分静扬程可行不?
回复
x51766
2011年10月25日 17:06:56
6楼
学习啦
回复
wlinp520
2011年10月25日 17:50:30
7楼
群号:63799163
进群要求:1、进群之后要活跃,积极参加群里有关问题的讨论。杜绝潜水人士,谢谢。
2、一周不发言的,就不好意思了。
3、从事给排水设计或施工的同志。
4、遵守群内合理要求规定。
5、杜绝广告商。违者就不好意思了。
欢迎大家加入,这是一个新群。有不完善的地方请见谅,有意加入的欢迎。
回复
hengbo607
2011年10月27日 11:10:39
8楼
我认为按照35米一个区比较好
回复
fengyujian2000
2011年10月27日 22:47:57
9楼
一般住宅7-8层一个区! 自己看吧
回复
charles1016
2011年10月28日 17:09:33
10楼
根据《高层建筑给水排水设计》和建筑给排水设计规范,住宅300~350kpa为一个分区,若层高按3米,每区最不利点用水器具最低静水压力值约100kpa,则最高可供:[(350-100)/10]/3=8层。
回复
airda