28层住宅,层高3米,建筑高度85.5m。给水系统分区是怎么划分比较好呢? 这边规定是1~4层市政压力供水,以上的就不确定怎么划分了,究竟是分两个还是三个系统呢?请各位大侠指教 急急急急急急急
28层住宅,层高3米,建筑高度85.5m。给水系统分区是怎么划分比较好呢?
这边规定是1~4层市政压力供水,以上的就不确定怎么划分了,究竟是分两个还是三个系统呢?请各位大侠指教
急急急急急急急
2楼
分高中低三区了,市政是低区。按照45米一分区算的话,中区可以是5~19层,20~28层为高区。
回复
3楼
同意楼上的方案
回复
4楼
同意楼上方案,比较合理
回复
5楼
如果中高区平分静扬程可行不?
回复
6楼
学习啦
回复
7楼
群号:63799163
进群要求:1、进群之后要活跃,积极参加群里有关问题的讨论。杜绝潜水人士,谢谢。
2、一周不发言的,就不好意思了。
3、从事给排水设计或施工的同志。
4、遵守群内合理要求规定。
5、杜绝广告商。违者就不好意思了。
欢迎大家加入,这是一个新群。有不完善的地方请见谅,有意加入的欢迎。
回复
8楼
我认为按照35米一个区比较好
回复
9楼
一般住宅7-8层一个区! 自己看吧
回复
10楼
根据《高层建筑给水排水设计》和建筑给排水设计规范,住宅300~350kpa为一个分区,若层高按3米,每区最不利点用水器具最低静水压力值约100kpa,则最高可供:[(350-100)/10]/3=8层。
回复
11楼
同意楼上的方案
回复