28层住宅,层高3米,建筑高度85.5m。给水系统分区是怎么划分比较好呢? 这边规定是1~4层市政压力供水,以上的就不确定怎么划分了,究竟是分两个还是三个系统呢?请各位大侠指教 急急急急急急急

28层住宅,层高3米,建筑高度85.5m。给水系统分区是怎么划分比较好呢?
这边规定是1~4层市政压力供水,以上的就不确定怎么划分了,究竟是分两个还是三个系统呢?请各位大侠指教
急急急急急急急
免费打赏
hey0303
2011年11月04日 15:34:53
12楼
其实最大分区的高度应该是按35米一个区,如果建筑要求高的话则按25米一个区
回复
biaobiao1456
2011年11月06日 12:33:53
13楼

学习了
回复
liukui519
2011年11月06日 22:25:58
14楼
35米一个区就不需要设置减压阀,45米一个区,每个区下面4层要设置减压阀,但是35米一个区多了一套设备,看自己选择,个人认为还是45米。