桩基础持力层有夹层怎么处理?
lylzw_68
lylzw_68 Lv.3
2011年10月23日 16:14:02
来自于地基基础
只看楼主

现本人有个工程,是人工成孔大孔桩,端承桩,持力层是中风化岩,验槽时岩土工程师发现有土夹层,让挖桩的再挖,挖到岩石后再往下还有夹层,现在已经挖到13--15米了,后各部门商讨在岩石上钎探,如果岩石厚度不小于3d就可以作为持力层了,不知各位同仁遇到过这样的问题吗,是怎样处理的?我们这样处理是否妥当?

现本人有个工程,是人工成孔大孔桩,端承桩,持力层是中风化岩,验槽时岩土工程师发现有土夹层,让挖桩的再挖,挖到岩石后再往下还有夹层,现在已经挖到13--15米了,后各部门商讨在岩石上钎探,如果岩石厚度不小于3d就可以作为持力层了,不知各位同仁遇到过这样的问题吗,是怎样处理的?我们这样处理是否妥当?
免费打赏
zhujb105
2011年10月26日 21:46:48
12楼
楼主的方案可行。
不过,要验算桩基沉降的。
回复
liyong519912
2011年10月26日 22:14:09
13楼
这样的问题还没遇到过,刚毕业,给不了什么切实的意见,但是你这样的做法是可取的,能按行业规范,进行严格操作相当不容易的,业主同意就没什么问题
回复
lnysjstzg
2011年10月27日 07:34:33
14楼
楼主的处理方法可以,只要满足3倍桩径就可以了。
如果不满足,可以降低承载力设计值计算桩数,桩径。这时要进行下卧层验算。
极限情况下采用夹层的承载力特征值计算。
仅供参考
回复
chji168168
2011年10月27日 09:39:13
15楼
以前也遇到过,要求严一些,首先每个柱下要做施工勘探,出具报告,根据施工勘探报告及原有勘探确定
回复
chji168168
2011年10月27日 09:39:58
16楼
一般原则,是桩底有较完整的5m厚岩层
回复
miracle226
2011年10月27日 09:45:49
17楼
楼主没提供夹层的岩性和厚度,具体不好分析。实际上13、15m可以考虑摩擦作用,如果桩穿透的岩层比较好,也可考虑岩层的嵌固作用,具体可参考有关规范和文献。山区地基存在夹层是非常普遍的,没有必要将基础都放在完整基岩上,需要注意的是周边不良地质条件
回复
linyuchuan
2011年10月27日 11:02:31
18楼
造成这种情况一般是由于勘探资料提供的地质情况不完全造成的。这种岩层中含泥质夹层的情况也是比较常见的,并非不能做为持力层。如果向下有很厚的这种岩层,难道要一直挖下去吗?显然是不妥的。正确的方法是补钻,由勘探单位提供详细地质报告及承载力数据,再由设计院判断桩的持力层是否可落在这种岩层上,以及采用何种其它处理措施。
回复
nixuebin12345
2011年10月27日 11:13:34
19楼
如果不满足,可以降低承载力设计值计算桩数,桩径。这时要进行下卧层验算。这个做法较实际

极限情况下采用夹层的承载力特征值计算。这个做法较保守,
是否用夹层的承载力极限值作为端阻力值计算?(
或要看桩长与桩径比)桩径小可取大一点
回复
xuchenggong1987
2011年10月27日 16:26:00
20楼
刚毕业没有多少经验,但是感觉你的做法可以,就像某楼说的,几层楼房有几斤重?
回复
liveforlove
2011年10月27日 22:24:32
21楼
就八层而已 不知楼主桩径多大 应该没问题的