做了一条道路,某一回路路灯额定电流4.6A,电缆4X25(当地某些部门的要求)的,是按照额定电流选接触器,还是按照电缆选接触器?如果按照额定电流选得话,9A就够了,可是电缆和接触器怎么连结啊?[ 本帖最后由 qd8829 于 2011-10-23 21:46 编辑 ]
做了一条道路,某一回路路灯额定电流4.6A,电缆4X25(当地某些部门的要求)的,是按照额定电流选接触器,还是按照电缆选接触器?如果按照额定电流选得话,9A就够了,可是电缆和接触器怎么连结啊?
[
本帖最后由 qd8829 于 2011-10-23 21:46 编辑 ]
12楼
楼上有正解。
按照设计标准来说 应该是以电流来选择
但是就如你所说 有某人特意交代用25平方铜芯电缆供电 这必然是为了后期阴谋做准备了
回复
13楼
电缆截面选择除了考虑实际载流量,压降等,还要校验末端接地故障短路电流。
回复
14楼
回复
15楼
愿闻其详
回复
16楼
一般市政道路的电缆型号都是固定几个规格的,就好像供电局一样,这样他方便后期的维护,按我接触这么久的经验,接触器一般是按电缆载流量来选容量,很多时候后期都是要增容的。按电缆载流量来选容量
回复
17楼
考虑电缆的压降和单相接地保护,才会选择25截面的电缆
接触器的选择,应按照计算电流、断路器和单相接地保护综合因素来选取。
回复
18楼
回复
19楼
电缆和额定电流都要考虑的,还得考虑以后扩容
回复
20楼
这个按你怎么好施工怎么用呀,交流接触器大了好呀,按电缆选呀,保护按额定电流选,这样即好施工也可以保护好设备。你施工的东家是有钱的主,要狠宰呀。