【请教】按照额定电流还是电缆选接触器?
剑气侠心
剑气侠心 Lv.12
2011年10月22日 21:40:13
只看楼主

做了一条道路,某一回路路灯额定电流4.6A,电缆4X25(当地某些部门的要求)的,是按照额定电流选接触器,还是按照电缆选接触器?如果按照额定电流选得话,9A就够了,可是电缆和接触器怎么连结啊?[ 本帖最后由 qd8829 于 2011-10-23 21:46 编辑 ]

做了一条道路,某一回路路灯额定电流4.6A,电缆4X25(当地某些部门的要求)的,是按照额定电流选接触器,还是按照电缆选接触器?如果按照额定电流选得话,9A就够了,可是电缆和接触器怎么连结啊?

[ 本帖最后由 qd8829 于 2011-10-23 21:46 编辑 ]
免费打赏
睡梦萝卜
2011年10月23日 11:47:56
2楼
某一回路路灯额定电流4.6A,电缆4X25的,你的供电半径有多大啊?这么一点电流用成25的缆。
回复
joad1
2011年10月23日 19:30:17
3楼
最小你也得4×16的电缆吧,考虑压降、供电范围多大?
回复
joad1
2011年10月23日 19:31:44
4楼
等待做市政的朋友回答,我个人感觉按照4.6A这个电流来选择接触器可以,但不知道多不对。
回复
xy1036312678
2011年10月24日 14:39:27
5楼
应该按照额定电流把
回复
玉树凌风
2011年10月24日 16:24:45
6楼
我不太懂进来学习了。
回复
guojianjianabc
2011年10月24日 22:17:19
7楼
32或者40的接触器吧,太小了的话压25的线蛮吃力的呢
回复
hailiang801224
2011年10月25日 09:51:53
8楼
我不太懂进来学习了。
回复
xfk405687373
2011年10月25日 17:52:01
9楼
学习了 学习了
回复
arongping
2011年10月25日 18:18:18
10楼
原则上是根据你的额定电流来选择,但你选用4*25的电缆肯定是给后期留了余量,我建议还是跟你的电缆选择吧,比较接触器又没有什么保护。
回复
xlhwzq
2011年10月26日 11:36:57
11楼
电缆和接触器两项都要参考额定电流。
回复