预应力管桩接头焊接质量
lichbi401
lichbi401 Lv.7
2011年10月21日 19:41:29
来自于建筑施工
只看楼主

预应力管桩接头焊接完成后进行沉桩锤击,接头未入土时整个接头焊缝断开移位,现场施工工人牛B说正常现象。尼玛的是不是全中国就只有一台桩机了,一定要他施工;开机的不熟悉,电焊的不过关,现在技术员只知道买菜做饭。尼玛的难道是多虑了,这社会就这么疯狂?

2011年10月24日 11:15:26
22楼
小弟是在校学生,学习了。
回复
gxlztyjly
2011年10月24日 15:12:37
23楼
学习啦,谢谢了!
回复
harlanlan
2011年10月24日 17:31:40
24楼
学习中
回复
landowner5100
2011年10月24日 19:40:29
25楼
哈哈,我们没有这么检查
回复
puxue_a
2011年10月25日 09:00:10
26楼
个人理解:
1、根据焊口情况观察,上管桩接口有泛白严重不均现象,焊缝未全部焊透造成部分瞎缝、假缝现象,原因分析:现场施焊环境恶劣或焊工责任心不强或不具备焊接正式管桩的能力(可以焊一些现场的支吊架或点焊),焊机电流过小等;
2、打桩机操作员未对机械进行严格检查,使管桩本身受到很大剪力。
这种现象在现场时有发生,解决办法就是清理焊口,找专业焊工进行重新焊接,严格检查打桩机械,另外为避免在犯同样的错误,要对现场焊工进行整顿,严格禁止无证焊工上岗。
回复
caiw1203
2011年11月06日 20:24:56
27楼
焊缝质量不过关,焊缝厚度不够,且没焊透
回复
wj588
2011年11月07日 16:55:14
28楼
这种不负责的施工人员,直接就应该开了,桩头小孔处是不是少了什么东东啊。。。。。。。?
质量检查人员去哪了?
焊工技术太差了,不负责的行为。
回复
houyucun
2012年03月13日 16:24:59
29楼
管桩焊接接桩 应该三面围焊,三人同时施焊。同时应该分层施焊 至少三层
回复
jingjun8426
2012年06月25日 16:01:15
30楼
个人认为,造成这种质量事故发现的原因有三。
其一,是因为焊缝不饱满且存在夹渣,明显看得出焊包未充满端头板边缘的坡口;
其二没有待焊缝完全冷却,直接打桩;其三,是桩身垂直度未控制好,造成受力偏心。
另外某楼问端头板上的孔位是做什么用的,那个孔位是张拉预制时使用的,孔位并不要插钢筋。
回复
qq353815363
2012年06月25日 16:43:42
31楼
中间的那些小孔是要插钢筋的吧 单只焊接怎么行,


看到着 这 哥笑了
回复