求6300平米高19.25米的酒店室内消防用水量
liuersi
liuersi Lv.5
2006年07月26日 16:42:26
只看楼主

求6300平米高19.25米的酒店室内消防用水量

求6300平米高19.25米的酒店室内消防用水量
免费打赏
liuersi
2006年07月27日 15:11:12
2楼
哪位大哥知道啊?请告诉一下啊
回复
zqs18
2006年07月27日 23:26:00
3楼
室内消火栓15L/S,喷淋30L/S,室外按体积取。
回复
xjr0663
2006年07月28日 08:57:06
4楼
消火栓20L/S。喷淋20L/S
回复
tongji_rky
2006年07月28日 11:06:02
5楼
消火栓应该按照20L/s设计,
喷淋中危1,计算出来20L/s多一点!
最好取大点!
回复
weichaonan
2006年07月28日 20:13:27
6楼
酒店室内消防用水量根据酒店的规模---参见《建规》及《自喷》设计规范相关设计参数确定室内消火栓用水量及喷淋设计强度、作用面积及灭火时间
回复
liuersi
2006年08月02日 11:33:27
7楼
规范上有说明吗?我查了规范但没有酒店的,酒店应该属于哪类建筑的呀?
回复
ah-wangjun
2006年08月02日 12:07:30
8楼
按这个吧,原来规范在这里有点问题,新报审的修改了。
回复
喋血东京
2006年08月02日 13:51:48
9楼
对!安这个!