在校对别人的图纸的时候发现这样一个问题,新风机房在办公楼的核心筒,主风管出来后沿走道分向两侧,两支管围绕核心筒环形封闭。这样有问题吗?他们的领导说这样做是因为风管太长了,怕压头不够。我知道消防主管都是做成环管,还真没见过风管做成环管的。求正解!!!!
在校对别人的图纸的时候发现这样一个问题,新风机房在办公楼的核心筒,主风管出来后沿走道分向两侧,两支管围绕核心筒环形封闭。这样有问题吗?他们的领导说这样做是因为风管太长了,怕压头不够。
我知道消防主管都是做成环管,还真没见过风管做成环管的。
求正解!!!!
2楼
这没有什么问题,很多VAV系统都是做环管
回复
3楼
追问,我现在在做一个椭圆形的展览馆,风管也要跟着椭圆形的走道跑,那这个椭圆形的风管在图上该怎么表示的,我的画法是先画一个椭圆形的风管轴线,然后,沿着轴线,一小段一小段的画过去,风管是画在图上了,但是将来施工人员是怎么制作这个风管的,我就不知道了,朋友们指点啊
回复
4楼
这个问题你可以找我。一、VAV系统的风管都是环状,没问题;二、椭圆螺旋管的标注为BR630-200,就是风管长轴为630,短轴为200,鸿业软件画图时也是这样标注的,qq:188238168,
www.ntxsjd.cn
[
本帖最后由 cnbbzz 于 2011-10-22 08:59 编辑 ]
回复
5楼
另:根据你的椭圆弧度可以算出要做的风管长度,建议风管连接时不能用法兰,只能用环状双筋抱箍!
回复
6楼
就是VAV系统啊
回复
7楼
5楼的大侠,椭圆任意段的长度如何计算,请指教。椭圆风管有施工技术规范之类的行业公认的做法吗
回复
8楼
学习中,有没有相关图纸发一套看看!
回复
9楼
目前没有,计算通常还是参照矩形。
回复
10楼
施工有难度吧
回复
11楼
通风主管连成环状很好,没有问题。
回复